Vad är detta för dragregulator??

Inlägg av foxmulder90 »

Okej, jag blev lite fundersam när jag tittade på pannan idag och hittade samma "dragregulator" på internet:
http://www.vvs-boden.se/esbe-dragregula ... -1816.html

Vad är detta egentligen? Vågar jag pilla på den och ändra någonting?

Jag skriver detta just nu med noll kunskap om vad detta är, så ha lite förståelse =D

Pannan är en Parca Norah 3000

Mvh
Senast redigerad av foxmulder90 den ons 12 okt, 2016 16:48, redigerad totalt 1 gånger.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Det är en termostatkropp som vinklar pinnen mer eller mindre, finns på vissa vedpannor och på alla(?) äldre kombipannor.

Via en kedja styr den luftluckan (primär) så när pannan blir varm "nog" stryps luften och förbränningen blir hur smutsig som helst med ved men med koks är det nog ganska OK.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Inlägg av Taxen »

Den blanka delen är ett dykrör som sitter fast i pannan.
Du kan laborera med ratten och ev.ta bort den utan att vattnet rinner ut.
Innanför sitter en fjäderbelastad känselkropp,som reglerar armen,som i sin tur med kedjan,ändrar dragspjället.
När jag eldar med ved så brukar jag justera kedjan när pannan når ca 90 grader.
Då skall spjället vara stängt,så att pannan inte kokar.
Jag hade ett sådant reglage på min gamla panna(Eryl -78),så jag tror att många tillverkare har använt Esbe under många år.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
foxmulder90
Lärjunge!
Inlägg: 307
Blev medlem: tis 02 mar, 2010 00:38

Inlägg av foxmulder90 »

Hej hej!

Tack för båda svaren!

Så det är ingenting jag behöver bry mig om vid pelletseldning eftersom tempgivaren från brännaren stänger av brännaren vid 80 grader?

Mvh
Senast redigerad av foxmulder90 den ons 12 okt, 2016 16:48, redigerad totalt 1 gånger.
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Inlägg av Olle45 »

Hej alla
Dragbegränsare eller motdragslucka monteras på rökröret

Denna har inte samma funktion som den termostat styrda dragbegränsaren som oftast reglerar nedre primär lufts luckan
som också kallas för dragbegränsare...

Tips angående luckor vid oljeldning och pelletseldning
här är samma regler !!!!

OBS ALLA luckor som kan släppa in tjuvluft in i själva pannan ökar pannans förluster !!!!

Angående....
Pannans rökgas spjäll vid olje eldning innan dragbegränsaren installerades
användes spjället till att begränsa draget till ca 10 Pa
OBS detta blev ej stabiliserat men väl begränsat.

Dragbegränsaren eller motdragslucka gör dragbegränsningen av skorstenen draget helt automatiskt vilket betyder att pannans spjäll ska alltid vara helt öppet.

Samma gäller vid vedeldning att rökgasspjället alltid ska vara helt öppet.
Tillverkar rökgasutrustning
foxmulder90
Lärjunge!
Inlägg: 307
Blev medlem: tis 02 mar, 2010 00:38

Inlägg av foxmulder90 »

Hur tycker ni att jag ska ha denna inställd?

Till Max kanske? Den är vriden till "6" just nu vilket är max.

Ska jag justera något med kedjan eller dylikt? Vill baraförsäkra mig om att den inte "är stängd" eller nära på.

Mvh
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Om du inte eldar med ved ska kedjan vara häktat helt av!

INGEN annan lucka ska vara öppen när man kör pellets!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
foxmulder90
Lärjunge!
Inlägg: 307
Blev medlem: tis 02 mar, 2010 00:38

Inlägg av foxmulder90 »

Hej Icecap och tack för ditt snabba svar!

Hmm, förstår inte riktigt vad du menar med kedjan, hur exakt kan jag ställa in denna?

Menar du också att jag ska vrida "ratten" till "minimum"?

Mvh
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Du ska inte ställa in den!!! Den ska vara helt häktat av!!!

Så länge du kör med pellets SKA luckorna i veddelen (som denna regulator ju styr) vara HELT stängda! Därför ska denna regulator inte KUNDE öppna någon lucka varför kedjan mellan denna regulator och luftluckan ska vara häktat av!

Om regulatorn inte har någon snöre/kedja kopplat till ändan kan du strunta helt och hållit i den.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
foxmulder90
Lärjunge!
Inlägg: 307
Blev medlem: tis 02 mar, 2010 00:38

Inlägg av foxmulder90 »

Hej igen och tack!

Kedjan hänger helt löst vilket borde betyda att den inte är i "drift" så att säga =)

Men nu undrar jag om den ska vridas av helt och hållet, nu står den på "max" (nummer 6) så att säga, borde jag vrida den till "min" (nummer 1) istället?

Jag ska ta en bild imorgon för bättre förståelse =)

Mvh
Senast redigerad av foxmulder90 den ons 12 okt, 2016 16:49, redigerad totalt 1 gånger.
johano
Lärjunge!
Inlägg: 364
Blev medlem: tor 25 okt, 2007 09:25
Ort: Sollentuna
Kontakt:

Inlägg av johano »

Spelar ingen roll om kedjan slackar ordentligt.

/johan
Funkishus från -41, 140m2 på två plan + 70m2
Nibe Alpha Combi, Baxi Eurofire 20kw
Första brännaren på Twitter?@pelletstat
Olle45
Pannrumsnisse!
Inlägg: 941
Blev medlem: tis 23 maj, 2006 20:46
Ort: Alingsås
Kontakt:

Inlägg av Olle45 »

Hej foxmulder90

Ok att kedjan är helt slak !
Det som är viktigt är att när pannans vatten kallnar
då lyfter termostatens arm som skall lyfta dragluckan
här gäller det att kedjan är så slak att den inte kan bli sträckt och lyfter upp luckan !!!

Det är just därför flera ger det rådet att haka loss kedjan
då säkerställs att luckan förblir i stängt läge !
Tillverkar rökgasutrustning
foxmulder90
Lärjunge!
Inlägg: 307
Blev medlem: tis 02 mar, 2010 00:38

Inlägg av foxmulder90 »

Okej då hänger jag med ;)

Många tack!!! =)