Problem med shunt

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Skriv svar
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Problem med shunt

Inlägg av sirkrille »

har kopplat in en automix till min shunt. och när det är angiven temp i rummet och shunten stängs så går det värme ut på några element igenom returen. även fast shunten ärstängd. ska ja ställa om shunten eller ska ja sätta på en backventil på returröret?
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Inlägg av sirkrille »

är bara på de elementen som det har varit självtryck på förut..
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
sirkrille
Fröträd
Inlägg: 65
Blev medlem: ons 19 nov, 2008 18:06

Inlägg av sirkrille »

shunten va inställd fel ;)
Viadrus V8D, 2000l, tryckkärl 200l, automix
Skriv svar