Janfire sämsta brännaren i världen
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Micke142 det är helt riktigt att olika pannor och anläggningar har olika förutsättningar för att fungera, men borde inte janfire ha högre krav på sina ÅF om dessa inte klarar av att få en brännare att fungera någorlunda på 9år?....jobbar själv som servicetekniker och våra kunder ska inte behöva ha någon som helst kunskap om hur och varför produkten fungerar, vi som ÅF ser till att det kunden köpt fungerar. punkt slut
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Jo det är helt riktigt Erik_73. Men tycker ändå att om man har ett fel i ja 9år så vill man själv utröna vad som är galet. Om jag skulle vara helt novis i brännarteknik(nu är jag ingen expert utan lärt mig själv FÖR att jag är nyfiken)så hade jag satt mig kollat vad jag själv kan förutse genom att ha koll på vad som händer så jag kan säga detta till servicetekniker eller vem som kommer. Men visst sån är jag
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Micke142 om det är så att man har ett eget intresse av att lära sig och är intresserad av pannor/brännare så anlitar man inte folk som SKA kunna sin sak....är också förvånad över att TS har stått ut under alla år, att det överhuvudtaget finns nån levande ÅF i närheten förvånar mig också......tar man hjälp av folk som tillverkaren godkänner som ÅF så ska man som kund inte behöva kunna ett skit, ÅF ska ha tillräcklig kunskap/backup för att få det att fungera eller upplysa kunden att kombinationen brännare/panna/skorsten/m.m är så olämpliga att det inte går att få att fungera ihop
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Håller med dig Erik_73. Men har man haft ett problem så länge med serviceteknker närvarande så vete i sjutton om inte jag hade känt mig lite tvingad att kunna lite!
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Men vi som är här på forumet behöver ju veta vad det är för panna som brännaren är installerad i o vilken effekt han kör på mm.
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
-
- Fröträd
- Inlägg: 75
- Blev medlem: tis 22 mar, 2011 12:27
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Du jag kan kan tala om att riktigt kalla nätter så har jag dovt i källaren för att resten av min familj inte skall frysa när de sover. Jag spendera mer tid i källaren än med min familj. Så kom inte och säg att jag inte vet hur den fungerar eller hur man ställer in den.
-
- Fröträd
- Inlägg: 75
- Blev medlem: tis 22 mar, 2011 12:27
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Idag kör jag effekt läge 3 och den dör när underhållseldning avslutas.
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Och vad menar du med "dör"?
Elden ska sluta när underhållseldningen (UH) har gått sin timme, sker den det är det bättre att ställa den i läge 2.
Elden ska sluta när underhållseldningen (UH) har gått sin timme, sker den det är det bättre att ställa den i läge 2.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Vilka krav ställs på en ÅF från Janfire eller andra brännartillverkare?
Hade själv en utbildning bla från Locktite om keramisk spackling för att se till att jag har tillräcklig kunskap för att applicera deras produkter, uppfyller jag inte deras krav så rekommenderar dom nån annan att utföra jobbet för att inte deras produkt ska få skit för felaktigt utförd påläggning
Vill en kund ha ett svetsjobb utfört på ex.vis X10CrMoVNb9-1 så ska svetsaren ha den kunskap som krävs för att kunna utföra det jobbet, inte kunden som beställer jobbet!
Hade själv en utbildning bla från Locktite om keramisk spackling för att se till att jag har tillräcklig kunskap för att applicera deras produkter, uppfyller jag inte deras krav så rekommenderar dom nån annan att utföra jobbet för att inte deras produkt ska få skit för felaktigt utförd påläggning
Vill en kund ha ett svetsjobb utfört på ex.vis X10CrMoVNb9-1 så ska svetsaren ha den kunskap som krävs för att kunna utföra det jobbet, inte kunden som beställer jobbet!
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
-
- Fröträd
- Inlägg: 75
- Blev medlem: tis 22 mar, 2011 12:27
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Dör = flamvakten
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Hur beter sig brännaren på läge 1 och läge 2? är det samma problem där?
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
-
- Fröträd
- Inlägg: 75
- Blev medlem: tis 22 mar, 2011 12:27
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Exakt samma sak på 1:an och 2:an.
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Vilka åtgärder har reparatören gjort?....vilket drag har du?....rökgasanalys?....panna?....skorsten?
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
Vad har du för panna. Ja vilka förutsättningar arbetar brännaren i. Är inte att vi tvivlar på dig. Men som du skriver själv tycker vi 9 år är lång tid att stå ut med en brännare som bars är sikt. Förstå oss som vill hjälpa dig
ctc v25 fg ombyggd till keramik av mig själv och fyra turbolatorer,ctc kw 130 dragbegränsare,viking B16,laddomat 4030, thermomatic ec home, 135m2+83m2 uppvärmt till 22grader byggt 1964.
-
- Fröträd
- Inlägg: 75
- Blev medlem: tis 22 mar, 2011 12:27
Re: Janfire sämsta brännaren i världen
155 C Rökgastemperatur
12,6 % CO2-halt
6,2 % Rökgasförlust
Mer uppgifter gav han mig inte
CTC 1100
4st turbulatorer
Dragbegränsare KWZ 150
12,6 % CO2-halt
6,2 % Rökgasförlust
Mer uppgifter gav han mig inte
CTC 1100
4st turbulatorer
Dragbegränsare KWZ 150