fredrik_halmstad skrev:Och om den når det så måste den manuellt återställas på den lilla gröna knappen?

Fredrik
Enligt lag skall det vara manuell återställning, ja.

Mvh
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

fredrik_halmstad skrev:Kopplat förbi vridtermostaten nu...tog 30 sek.

Hur avgör om säkerhettermostaten funkar eller ej?

Kan jag värma med en lödkolv eller likande på det ingående metallröret?

Fredrik
Klart du kan värma med en lödkolv, men då är det svårt att veta om den bröt på 95 eller 125 grader.

Jag hade antingen kokat den i en toppfylld vattenkokare eller ännu hellre kört upp pannan i övertemp tills det bryter.

Mvh
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

Nu testade jag att köra brännaren tills skyddet slog in och ja det funkade.

Bara ett problem, han verkar inte vilja återställa?

Skruvande bort den lilla knappen och tittade in i ett hål, dock ser det "söndrigt" ut där inne.

Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

Lite bilder:

Med kappen i någon ram, går inte att rubba!
Bild


Skruvat bort knappen och ser "söndrigt" ut i hålet...
Bild


Några förslag?


//Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

Man måste vänta tills tempen sjunkt en bra bit innan man kan återställa.

Kanske har du pillat sönder den nu. :lol:
Byt ut den i så fall. Den förhindrar att ditt hus att förvandlas till ett ånglokomotiv.

Mvh
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

hehe,

Nu återställdes den av sig själv helt plötsligt..av sig själv.

Var köper man en ny?

Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
elvis
Pannrumstomte!
Inlägg: 1110
Blev medlem: ons 20 apr, 2005 22:27
Ort: Alingsås, Västra Götaland

Inlägg av elvis »

fredrik_halmstad skrev:hehe,

Nu återställdes den av sig själv helt plötsligt..av sig själv.

Var köper man en ny?

Fredrik
rinkabyrör eller lokal rörmokare.
Janfire NH / Integral (Nöjd !!!!),12 meter skorsten, insatsslang 110 mm, Betonghus 315 m2, 3 plan á 105m2.
fredrik_halmstad
Fröträd
Inlägg: 99
Blev medlem: tor 12 okt, 2006 22:23
Kontakt:

Inlägg av fredrik_halmstad »

Dum fråga, vad är den korrekta benämingen på "delen"?

Fredrik
CTC 265B, Pellx P20 (v5.3) (KMP), LaxåPellets, Rökrör 170mm (rektangel), skorsten 160mm á 8meter, draglucka (dragdax)
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

"Överhettningstermostat" har jag för mig, kanske "Överhettningsskydd".
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.