Hjälp med krånglande pelletspanna =/
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Att ändra tiden för externskruven kommer inte att hjälpa för det enda som händer om externskruven inte hinner mta fram tillräckligt mycket pellets så inte givarna känner nån pellets kommer den stanna med larm om "pellets avbrott"
Den kan aldrig med andra ord gå tom på pellets, Pannan skulle aldrig sota då heller..
Vad är fläkten ökad till nu då??
Öka till 70% o sotar optovakten öka till 75% osv för sotar det så får den för lite luft oavsett vad fläkt inställningarna är..
Den kan aldrig med andra ord gå tom på pellets, Pannan skulle aldrig sota då heller..
Vad är fläkten ökad till nu då??
Öka till 70% o sotar optovakten öka till 75% osv för sotar det så får den för lite luft oavsett vad fläkt inställningarna är..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Enligt uppgift, så tuggade denna brännare i sig två säckar pellets under en 8 timmars period. Det motsvarar 18 kW. Det jag funderar på är detta: Om någon, av misstag, har ställt in brännar typ 20 kW i menyn, och man har 12 kW brännarkopp - vill inte det då leda till att man får sådana konstigheter som glödande pyrande pellets i askan, inrykning, hög pelletsförbrukning med mera av den simpla anledning att 12 kW koppens luftslitsar helt enkelt inte har kapacitet att föra fram mer luft till eldhärden, som så blir gående otroligt fet och sotar ner hela pannan?
Vad säger du, André? Är detta ett tänkbart scenario?
Vad säger du, André? Är detta ett tänkbart scenario?
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 362
- Blev medlem: fre 26 nov, 2010 21:02
Med för mycket fläkt ville lågan komma ut genom hålet för siktglaset när man tog av 'locket'.
Och fick den ju aldrig varaktigt eg gå bättre med ögre fläkt/ngt annat. Utan den tuffade ju fint på 55% matning och 50% fläkt, men sen började den från dag till annan att krångla.
Idag har den bara krånglat. Omväxlande gått som den ska, nått upp i temp och hela baletten. Omväxlande har den inte nått upp i temp, varnat för optovakt, sotat igen optovakten osv. (Inga inställningar ändrade, 55% matning och 50% fläkt).
Det har varit mer krångel än fungerat, men ibland har den gått klockrent en stund som sagt.
Den stod när jag kom hem (men jag hade en lapp med 'rapport'). Jag gjorde ren brännkoppen som det var ganska rejäla 'avlagringar' i - igen. Det är dock en hel del vit aska, det har det inte varit förr.
Såhär såg brännkoppen ut, dessutom hade det blivit en driva med aska, se bild 2. Nu har jag ju mixtrat så mkt med inställningarna och den har sen igår gått med elunderstöd, så jag vet inte hur mkt man kan säga ang den askan.
På första bilden så det som ser vitt ut I själva brännkoppen är inte aska utan smulade halvförbrända pellets. Det på kanten är aska.
http://img139.imageshack.us/img139/6403 ... eln001.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/8072 ... eln002.jpg
Ang ändra matningen, så när jag matade den för hand för att mäta, så fick jag pelletsstopp efter en stund första försöket, jag fattade inte hur mycket den skulle ha. Jag såg 'skruven' hela tiden när jag matade, ändå gick den 3 minuter innan den slog ifrån för pelletsbrist. Säg att externskruven matat efter 2½ minut, då borde den ju kunna gå, men få mindre pellets än den behöver - utan att larma. Eller?
Och fick den ju aldrig varaktigt eg gå bättre med ögre fläkt/ngt annat. Utan den tuffade ju fint på 55% matning och 50% fläkt, men sen började den från dag till annan att krångla.
Idag har den bara krånglat. Omväxlande gått som den ska, nått upp i temp och hela baletten. Omväxlande har den inte nått upp i temp, varnat för optovakt, sotat igen optovakten osv. (Inga inställningar ändrade, 55% matning och 50% fläkt).
Det har varit mer krångel än fungerat, men ibland har den gått klockrent en stund som sagt.
Den stod när jag kom hem (men jag hade en lapp med 'rapport'). Jag gjorde ren brännkoppen som det var ganska rejäla 'avlagringar' i - igen. Det är dock en hel del vit aska, det har det inte varit förr.
Såhär såg brännkoppen ut, dessutom hade det blivit en driva med aska, se bild 2. Nu har jag ju mixtrat så mkt med inställningarna och den har sen igår gått med elunderstöd, så jag vet inte hur mkt man kan säga ang den askan.
På första bilden så det som ser vitt ut I själva brännkoppen är inte aska utan smulade halvförbrända pellets. Det på kanten är aska.
http://img139.imageshack.us/img139/6403 ... eln001.jpg
http://img291.imageshack.us/img291/8072 ... eln002.jpg
Ang ändra matningen, så när jag matade den för hand för att mäta, så fick jag pelletsstopp efter en stund första försöket, jag fattade inte hur mycket den skulle ha. Jag såg 'skruven' hela tiden när jag matade, ändå gick den 3 minuter innan den slog ifrån för pelletsbrist. Säg att externskruven matat efter 2½ minut, då borde den ju kunna gå, men få mindre pellets än den behöver - utan att larma. Eller?
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 362
- Blev medlem: fre 26 nov, 2010 21:02
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Det jag ser är en 12 kW brännarkopp. Ändra brännartyp till 12 kW i Effektmenyn. Det är det ända stället den ändringen går att göra.
Ställ så matning HÖG 50 % och fläkt HÖG 36 % mantning LÅG 41,67 % fläkt LÅG 30 %
Vid HÖG skall den nu mata fram 2,5 kg/timme och vid LÅG 2,08 kg/timme.
Notera att vid 12 kW brännartyp, så är 50 % matning absolut MAX.
Ställ så matning HÖG 50 % och fläkt HÖG 36 % mantning LÅG 41,67 % fläkt LÅG 30 %
Vid HÖG skall den nu mata fram 2,5 kg/timme och vid LÅG 2,08 kg/timme.
Notera att vid 12 kW brännartyp, så är 50 % matning absolut MAX.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 362
- Blev medlem: fre 26 nov, 2010 21:02
Nu ryker fanstyget in. Jag kommer snart få ett raseriutbrott på eländet.
Varför skulle den stundtals börja bråka och periodvis gå som en klocka om det är fel KW-inställning?
Men - när ni säger det med kW.. Så slog det mig plötsligt en grej! Någon av de en miljard gångerna installatören var här förra vintern, så den gången hade han - kors i taket - lyckats få ariterms tekniker i luren. Teknikern sa åt installatören att ställa in på XX kW, varvid installatören svarar att 'det går inte, det går bara att ställa in på minst YY kW ju?' (Jag antar att YY är 15 kW).
Installatören berättade vad det var de velat ställa den på (som alltså inte ens går att välja) men tyvärr minns jag inte, mer än att det var LÄGRE än vad som fanns som alt.
Dvs, ariterm lär ha velat att pannan skulle ställa på MINDRE kW än pannan 'gick med på'. Om det bringar någon klarhet i eländet. Jag hade glömt det, jag har glömt en massa, det var som sagt över 20 besök på en vinter. Tillslut skällde inte ens hunden utan tyckte 'hej kompis!' när installatören kom, dvs ansåg att det var 'husfolk' som kom, säger en del om antal besök och frekvens.
Ska prova ställa eländet som beskrivet sen, när jag fått helvetet att sluta ryka in, och lugnat ner mig lite. Jag tror det är en kortsiktig lösning på problemet att med ett illvrål och fula ord kasta asklådan genom fönstret - utan att öppna det - meter ut i snön.. Fast det skulle kännas bra, för stunden..
TILLÄGG: 50% skruv och 36% fläkt är vad den stod på 'från början', enligt ariterms order. Den har dock aldrig, ens innan krånglet, fungerat på så låg matning. Hursom, det är/var alltså vad ariterm sa var standardvärden. Fast den stod på 15 kw då, och samma värden på hög som låg.
Det ska inte stå 41,XX% va? Det kan bli.. knivigt.. att ställa in
Varför skulle den stundtals börja bråka och periodvis gå som en klocka om det är fel KW-inställning?
Men - när ni säger det med kW.. Så slog det mig plötsligt en grej! Någon av de en miljard gångerna installatören var här förra vintern, så den gången hade han - kors i taket - lyckats få ariterms tekniker i luren. Teknikern sa åt installatören att ställa in på XX kW, varvid installatören svarar att 'det går inte, det går bara att ställa in på minst YY kW ju?' (Jag antar att YY är 15 kW).
Installatören berättade vad det var de velat ställa den på (som alltså inte ens går att välja) men tyvärr minns jag inte, mer än att det var LÄGRE än vad som fanns som alt.
Dvs, ariterm lär ha velat att pannan skulle ställa på MINDRE kW än pannan 'gick med på'. Om det bringar någon klarhet i eländet. Jag hade glömt det, jag har glömt en massa, det var som sagt över 20 besök på en vinter. Tillslut skällde inte ens hunden utan tyckte 'hej kompis!' när installatören kom, dvs ansåg att det var 'husfolk' som kom, säger en del om antal besök och frekvens.
Ska prova ställa eländet som beskrivet sen, när jag fått helvetet att sluta ryka in, och lugnat ner mig lite. Jag tror det är en kortsiktig lösning på problemet att med ett illvrål och fula ord kasta asklådan genom fönstret - utan att öppna det - meter ut i snön.. Fast det skulle kännas bra, för stunden..
TILLÄGG: 50% skruv och 36% fläkt är vad den stod på 'från början', enligt ariterms order. Den har dock aldrig, ens innan krånglet, fungerat på så låg matning. Hursom, det är/var alltså vad ariterm sa var standardvärden. Fast den stod på 15 kw då, och samma värden på hög som låg.
Det ska inte stå 41,XX% va? Det kan bli.. knivigt.. att ställa in

-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Hmmm nu tar vi de från början igen, Är inte brännaren inställd så den förbrukar 435 gram pellets/10 min =12,5 kW inmatad effekt??
Om brännaren tuggar i sej 2 säckar på 8 tim så är inmatade effekten 19,2 kW vilket är 50% mer än max effekt för pannan o de vet jag inte fungerar
Max inamtad effekt om man ser till märkeffekten är 13 kW vilket är 450 gram/10 min vilket i sin tur gör att den max kan förbränna 21,5 kg över 8 tim.. Max som går trycka igenom den brännaren är 65 kg/dygn om den aldrig stannar o går på max effekt..
Koppen kommer ej heller att klara av att förbränna denna mängd pellets då rosterytan är för liten, Koppen kommer gå överfull så att oförbrända pelletsar trycks ur koppen o ser man på bilderna hur koppen ser ut o även pannväggarna i eldstaden så har den gått illa.
När man matar brännaren manuellt för att kolla effekten så tar man av den blå slangen från förrådsskruven sedan väger man upp t.ex 1 kg pellets i en bunke o fyller förrådet fullt (strucket mått) Då man gjort detta startar man tidtagningen o håller förrådet full tills det gått 10 min sen ser man hur mycket den förbrukat genom att väga bunken igen..
När man går in i effektmenyn står det "brännartyp" där går det välja olika med + el - knapparna o i detta fallet ska man välja 12 kW..
Kan ju vara så att det är som i nya Biomatic t.ex, Dessa ger ca 20 kW med 50% matning då utväxlingen verkar ha ändrats vilket inte är omöjligt om den gått med 19,2 kW effekt o inte kommer gå få att fungera..
Jag förstår även att elden kommer ut genom hålet om synglaset tas bort o man inte kan se något annat än eld om man tittar där..
Så om jag inte missat nått så ska matningen ställas ner ganska mycket om den slukar 32 kg pellets på 8 tim..
Blir som då jag tog för givet att Biomatic 30 borde ha matning på iaf 70% för att ge 30 kW så sagt o gjort ändrade jag från fabriksinställningarna från 50% matning till 75%, Jävlar vad de brann o då jag drog ut asklådan rasade det oförbrända pelletsar ner i lådan
Fram med vågen för att mäta o då märker jag att den hade en inmatad effekt på drygt 50 kW
33 kW inmatad effekt gav det med 50% matning o då va de inga problem att se luftslitsarna i koppen genom synglaset heller..
Om brännaren tuggar i sej 2 säckar på 8 tim så är inmatade effekten 19,2 kW vilket är 50% mer än max effekt för pannan o de vet jag inte fungerar

Max inamtad effekt om man ser till märkeffekten är 13 kW vilket är 450 gram/10 min vilket i sin tur gör att den max kan förbränna 21,5 kg över 8 tim.. Max som går trycka igenom den brännaren är 65 kg/dygn om den aldrig stannar o går på max effekt..
Koppen kommer ej heller att klara av att förbränna denna mängd pellets då rosterytan är för liten, Koppen kommer gå överfull så att oförbrända pelletsar trycks ur koppen o ser man på bilderna hur koppen ser ut o även pannväggarna i eldstaden så har den gått illa.
När man matar brännaren manuellt för att kolla effekten så tar man av den blå slangen från förrådsskruven sedan väger man upp t.ex 1 kg pellets i en bunke o fyller förrådet fullt (strucket mått) Då man gjort detta startar man tidtagningen o håller förrådet full tills det gått 10 min sen ser man hur mycket den förbrukat genom att väga bunken igen..
När man går in i effektmenyn står det "brännartyp" där går det välja olika med + el - knapparna o i detta fallet ska man välja 12 kW..
Kan ju vara så att det är som i nya Biomatic t.ex, Dessa ger ca 20 kW med 50% matning då utväxlingen verkar ha ändrats vilket inte är omöjligt om den gått med 19,2 kW effekt o inte kommer gå få att fungera..
Jag förstår även att elden kommer ut genom hålet om synglaset tas bort o man inte kan se något annat än eld om man tittar där..
Så om jag inte missat nått så ska matningen ställas ner ganska mycket om den slukar 32 kg pellets på 8 tim..

Blir som då jag tog för givet att Biomatic 30 borde ha matning på iaf 70% för att ge 30 kW så sagt o gjort ändrade jag från fabriksinställningarna från 50% matning till 75%, Jävlar vad de brann o då jag drog ut asklådan rasade det oförbrända pelletsar ner i lådan

Fram med vågen för att mäta o då märker jag att den hade en inmatad effekt på drygt 50 kW

33 kW inmatad effekt gav det med 50% matning o då va de inga problem att se luftslitsarna i koppen genom synglaset heller..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 362
- Blev medlem: fre 26 nov, 2010 21:02
Nu mina vänner kanske ni närmar er gåtans lösning. Det är nämligen så att det INTE GÅR att ställa in pannan på LÄGRE än 15 kW (jag skrev fel i inlägget innan, jag behöver verkligen min semester).
Det går inte att ställa lägre än 15 KW. Högre går (jag kollade inte hur mycket med 20 kW gick iaf).
Så, no can do ang ställa ner till 12 kW
Det går inte att ställa lägre än 15 KW. Högre går (jag kollade inte hur mycket med 20 kW gick iaf).
Så, no can do ang ställa ner till 12 kW
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 362
- Blev medlem: fre 26 nov, 2010 21:02
När den åt 2 säckar pellets mellan 22 - 06 stod den på 55% matning och 50% fläkt, dvs PRECIS samma värden den en vecka i sträck gick problemfritt på och åt synnerligen normalt med pellets. Men det var ju när den inte kom upp i temp, dvs pannan tuggade oavbrutet på hög, men orkade aldrig upp i börvärde och slog aldrig ifrån.
Då käkade den 2 säckar mellan 22 - 06.
Så, återigen ännu ett strålande exempel på att pannjäveln spökar, och där något som fungerat en period 'plötsligt' ballar ur och inte fungerar. Betänk att pannan gick på 55/50 i en hel vecka, utan minsta problem, vid utetemperatur ner till minus 25 grader, utan minsta problem hålla värmen och normalt pelletsförbruk.
Tills den plötsligt ballade ur och inte klarade att komma upp i börvärde, trots moderat utetemp. Där nånstans är vi ju kvar, den når fortfarande inte upp i temp, med lite undantag här och där där den plötsligt går som den ska ett tag (= timmar till max ett dygn) och sen ballar ur. Idag kan vi lägga till det klassiska med ideliga optovaktslarm, sotig optovakt och att ryka in.
Exakt ner i minsta detalj samma visa som det var i februari i år, efter ombyggnationen.
(Jag kallar fortfarande brännaren för pannan).
Och nix, det går INTE att ställa in 12 kw, 15 kw är det lägsta, det händer inget alls när jag trycker på pil ner, trycker jag på pil upp står det 20 kW.
Och som sagt, ariterm försökte i vintras få installatören att ändra kw på pannan ner till 12 kw (eller ja lägre än 15 iaf), vilket pannan inte heller då gick med på. Varvid ariterm beordrade att den skulle stå på 15 kw och matning 55%, fläkt 50% i både hög och låg. Hur det fungerat är ju välkänt..
Då käkade den 2 säckar mellan 22 - 06.
Så, återigen ännu ett strålande exempel på att pannjäveln spökar, och där något som fungerat en period 'plötsligt' ballar ur och inte fungerar. Betänk att pannan gick på 55/50 i en hel vecka, utan minsta problem, vid utetemperatur ner till minus 25 grader, utan minsta problem hålla värmen och normalt pelletsförbruk.
Tills den plötsligt ballade ur och inte klarade att komma upp i börvärde, trots moderat utetemp. Där nånstans är vi ju kvar, den når fortfarande inte upp i temp, med lite undantag här och där där den plötsligt går som den ska ett tag (= timmar till max ett dygn) och sen ballar ur. Idag kan vi lägga till det klassiska med ideliga optovaktslarm, sotig optovakt och att ryka in.
Exakt ner i minsta detalj samma visa som det var i februari i år, efter ombyggnationen.
(Jag kallar fortfarande brännaren för pannan).
Och nix, det går INTE att ställa in 12 kw, 15 kw är det lägsta, det händer inget alls när jag trycker på pil ner, trycker jag på pil upp står det 20 kW.
Och som sagt, ariterm försökte i vintras få installatören att ändra kw på pannan ner till 12 kw (eller ja lägre än 15 iaf), vilket pannan inte heller då gick med på. Varvid ariterm beordrade att den skulle stå på 15 kw och matning 55%, fläkt 50% i både hög och låg. Hur det fungerat är ju välkänt..
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
Det här brakte faktiskt mycket klarhet i eländet, eftersom de första 12 kW brännarna körde med 15 kW brännarens mjukvara. Problemet är ju att 15 kW ju är 25 % påslag på 12 kW så det är inte konstigt att de haltar.
I mjukvaran i din brännare, är 15 kW lägsta inställningsmöjlighet. Det innebär att pannan får 25 % MER avgaser att tampas med än den är byggd för, vilket leder till motttryck i brännkammaren som leder till fet gång och inrykning. Saken blev ju inte bättre av att man byggde om matningssystemet på brännaren hellre. Din brännare borde få ny mjukvara. Får den ny mjukvara, så kommer den att fungera. Fuelmappingen för 12D brännare är en del annorlunda än för 15D.
Då skall vi bli lite radikala här: Vi skall ställa ner brännarfanten till 8 kW:
Matning HÖG och LÅG 33,3 % Fläkt HÖG och LÅG 24 %
Prova detta, så skulle pannan klara av avgasmängderna. I morgon bör du kontakta ÅF och fråga vad det skulle gå på att byta program i brännaren. Fungerar det, så bör Ariterm stå för fiolerna eftersom detta är ett problem DE har skapat. Brännaren med den konfiguration den har hos dig, kan fungera i en dragig gammal CTC, men inte i en ny 12 kW panna
I mjukvaran i din brännare, är 15 kW lägsta inställningsmöjlighet. Det innebär att pannan får 25 % MER avgaser att tampas med än den är byggd för, vilket leder till motttryck i brännkammaren som leder till fet gång och inrykning. Saken blev ju inte bättre av att man byggde om matningssystemet på brännaren hellre. Din brännare borde få ny mjukvara. Får den ny mjukvara, så kommer den att fungera. Fuelmappingen för 12D brännare är en del annorlunda än för 15D.
Då skall vi bli lite radikala här: Vi skall ställa ner brännarfanten till 8 kW:
Matning HÖG och LÅG 33,3 % Fläkt HÖG och LÅG 24 %
Prova detta, så skulle pannan klara av avgasmängderna. I morgon bör du kontakta ÅF och fråga vad det skulle gå på att byta program i brännaren. Fungerar det, så bör Ariterm stå för fiolerna eftersom detta är ett problem DE har skapat. Brännaren med den konfiguration den har hos dig, kan fungera i en dragig gammal CTC, men inte i en ny 12 kW panna
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
-
- Lärjunge!
- Inlägg: 362
- Blev medlem: fre 26 nov, 2010 21:02
No can do ang 33.3% heller. Det går icke att ställa in några decimaler inte, utan 33 eller 34%, varsågod och välj typ?
Och hur stora är oddsen den orkar hålla värmen med de inställningarna/effekten? Med tanke på vad den krävt när den fungerade med gamla matningen.. Det var inte en suck alls att få den att funka på så låg matning.
Men jag ska prova skruva ner den, men det får bli hela procent, men vill förvarna att jag är hööögst skeptisk..
Och hur stora är oddsen den orkar hålla värmen med de inställningarna/effekten? Med tanke på vad den krävt när den fungerade med gamla matningen.. Det var inte en suck alls att få den att funka på så låg matning.
Men jag ska prova skruva ner den, men det får bli hela procent, men vill förvarna att jag är hööögst skeptisk..
- bergatorparen
- Pannrumshärskare!
- Inlägg: 2881
- Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
- Ort: Bergatorp
I mjukvaran för denna tidiga brännare, så finns inte mappning för 12 kWAndré skrev:Så det går inte i effektmenyn under "brännartyp" ändra till 12 kW??
Titta själv: http://195.198.92.151/ariterm/dos_bequem12D.pdf
Man måste joxa ihop en bränslemappning utifrån 15 kW regimen, och även då haltar det - varför SENARE utgåvor fick egen mappning för 12 kW.
CTC 1200 Ekonomi 04 Viking Bio 07 MAFA veckoförråd
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
Danfoss ECL 100 Comfort
Tigex 25
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7177
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Men men oavsett vad som står som brännaretyp är det bara fabriksvärden o på senaste kretskorten finns bara 12/30 kW men på min kan jag välja 15/20/25 kW men alla dom lägena är fabriksinställningarna 70% matning o 36% fläkt. När jag kontaktade Thermia/Ariterm för att höra vilka värden el hur man får 25 kW så fick jag reda på att man va tvungen att installera ett extra stift men för att veta effekten va man tvungen att mäta upp vad den förbrukar med hushållsvåg..
Så jag börjar fundera om vägningen verkligen är gjord på rätt sätt??
Förbrukar brännaren 435 gram/10 min så är effekten rätt, Brännarens lilla förråd ska hållas helt fullt under tiden..
Brännaren förbrukar på maxeffekt 2,7 kg pellets/timme
Så jag börjar fundera om vägningen verkligen är gjord på rätt sätt??
Förbrukar brännaren 435 gram/10 min så är effekten rätt, Brännarens lilla förråd ska hållas helt fullt under tiden..
Brännaren förbrukar på maxeffekt 2,7 kg pellets/timme
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd