Hej!
Jag har ett jätteproblem, som jag inte vet hur jag skall lösa.
Jag har en pellx från 2000, som jag har uppdaterat med det senaste bling, blinget. Den har fungerat perfekt fram till igår.
I stället för att göra en normal "liten" veckosotning så plockade jag isär den för att göra en grundlig höststädning. Efteråt så startar inte brännaren!!
Ingenting händer överhuvuvtaget!! Ingen lampa lyser och inte ett livstecken!! Jag har inte tappat den eller knäckt något, säkringen som sitter på kretskortet ser hel ut.
Jag vet inte ens var jag skall börja att felsöka
Någon som har några förslag på vad det kan bero på ??
Mycket tacksam för hjälp
Mvh // Zocke
Brännaren död efter sotning!
Brännaren död efter sotning!
Bor i funkishus från 1942 på 2*60 Kvm, som värms upp av en Nibe City från -98 med en beg. pellex från ca -00 med nytt brännarrör, ombyggd till tändelement och processor 7.3D20. allt för 5000kr. Efter att jag har tagit mej ur Biona träsket.
Får du inga lampor att lysa när du slår på huvudbrytaren?Om du har ett modernare chip så skall grön - gul och röd blinka nån sekund om du t.ex drar ur stickproppen och i igen.Var väl någon här som hade fel på strömbrytaren och då får du ingen reaktion.
Kolla om termostaten som sitter uppe på fallröret har löst ut.Skall vara en knapp att återställa.Om det skulle bli för varm i röret så löser den ut strömmen.Nu har inte du vad jag förstår råkat ut för detta,men värt att kolla ändå
Kolla om termostaten som sitter uppe på fallröret har löst ut.Skall vara en knapp att återställa.Om det skulle bli för varm i röret så löser den ut strömmen.Nu har inte du vad jag förstår råkat ut för detta,men värt att kolla ändå
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
Tack för hjälpen !!
Det var säkringen på fallröret som hade löst ut.
Återställde och nu funkar det igen
Vilket suveränt forum det här är, med snabba hjälpsamma medlemmar
Tack än en gång
// Zocke
Det var säkringen på fallröret som hade löst ut.
Återställde och nu funkar det igen
Vilket suveränt forum det här är, med snabba hjälpsamma medlemmar
Tack än en gång
// Zocke
Bor i funkishus från 1942 på 2*60 Kvm, som värms upp av en Nibe City från -98 med en beg. pellex från ca -00 med nytt brännarrör, ombyggd till tändelement och processor 7.3D20. allt för 5000kr. Efter att jag har tagit mej ur Biona träsket.