Hej, har nu suttit m tidtagarur vid pannan.
Förutsättningar : -5 grader, måttlig vind,framledningstemp 40 grader, retur 34 grader, inne 19 grader, pannrum 18 grader, cirk-pump ( Wilo/smart) på lägsta dvs " litet hus" . Finns 3 lägen: "litet hus " 1 1/2 plan" + "2plan". Har ju ett 1 1/2 plan m källare , men tycker att den går tystast på lägsta.
Panntemp : 78-77 grader 1:25 min, 77-76 grader 2:01 min, 76-75 grader 2:31 min.
Frågan är : Är detta normalt ?? Tycker den faller väl snabbt.
Ska man sänka panntempen till 75 grader ? har ju 80 nu , Tjänar man något på det ?
Mvh Vatsug
Ps En liten eloge till André, här på forumet. Gjorde rökgasanalys, Hög 11,8% CO2 Låg 11,1% CO2
Funderingar , fallande panntemp...
-
- Energiprofet!
- Inlägg: 677
- Blev medlem: tor 24 feb, 2005 19:56
- Ort: Rosersberg, 10km syd Arlanda
Funderingar , fallande panntemp...
Putshus-51, 1 1/2 plan m källare, boyta 105m2
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
biyta 80m2
CTC Ecoflex, MafaMini.
KW z150 Dragbegränsare.
Skorsten 9,5m med insatsrör
Det enda du sparar på att sänka panntemperaturen är strålningsförlusten från pannan som minskar, allt annat är sig likt.
Och hur fort den faller i temperatur beror på pannan volym, hur mycket energi som behövs för att hålla kåken varm osv, alltså uttaget.
Och att mäta i steg om 1°C är löjligt, mätfelet är så pass stort att det inte är användbart till något alls.
Och hur fort den faller i temperatur beror på pannan volym, hur mycket energi som behövs för att hålla kåken varm osv, alltså uttaget.
Och att mäta i steg om 1°C är löjligt, mätfelet är så pass stort att det inte är användbart till något alls.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Ser man till vattenvolymen så är 5° 870 W så det tar inte så lång stund att tömma men det borde ta ca 15 min om huset kräver 3,5 kW
Det du skulle kunna göra är att aktivera samma värden på låg i min läget, Då går inte hög in förrän pannan sjunkit 10°, Den kommer starta på min då pannan sjunkit 5° sedan gå över till låg då den sjunkit 7-8° o gå över på hög då den sjunkti 10-11°.. Den får ju lite längre tid att stabilisera tempfallet i pannan så hög kommer nog inte gå in då..
Fint att värdena verkar rätt ok
Det du skulle kunna göra är att aktivera samma värden på låg i min läget, Då går inte hög in förrän pannan sjunkit 10°, Den kommer starta på min då pannan sjunkit 5° sedan gå över till låg då den sjunkit 7-8° o gå över på hög då den sjunkti 10-11°.. Den får ju lite längre tid att stabilisera tempfallet i pannan så hög kommer nog inte gå in då..
Fint att värdena verkar rätt ok
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd