kmp20

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
nightfalls
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 18:17
Ort: Herrljunga
Kontakt:

kmp20

Inlägg av nightfalls »

hej

min brännare startar ej,enbart strömlampan lyser.


vad kan det vara för fel?

tacksam för svar
focus PE 30
Pellx 20
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Re: kmp20

Inlägg av Taxen »

Du får nog skriva lite mer om din brännare.

Årsmodell?
Blinkar inte den vänstra gröna lampan?
Har du sett om tändelementet glöder?
Går inte fläkten igång alls?
Har du dragit ur elkabeln för att nolla?

Du förstår nog att det är svårt att hjälpa om du skriver för lite info.

Det är ung.som om nån på ett bilforum skriver:min bil startar inte,vad kan det vara för fel.
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
nightfalls
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 18:17
Ort: Herrljunga
Kontakt:

Re: kmp20

Inlägg av nightfalls »

årsmodell vet jag tyvärr inte fanns i huset när vi köpte det
men runt 8år kan jag tänka mej att den är.
enda lampan som lyser är den gröna på lampan,och jepp testat o dra ut sladden.
funka för några dagar sen o få igång den genom o dra ut sladden.
men nu vill den inte alls
focus PE 30
Pellx 20
petmal
Prima virke
Inlägg: 52
Blev medlem: ons 18 okt, 2006 22:03
Ort: Norrtälje

Re: kmp20

Inlägg av petmal »

Trasig strömbrytare?
Bio-Sol Panna med KMP PX22
Bulkförråd
1 1/2 hus från -37
nightfalls
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: sön 23 dec, 2007 18:17
Ort: Herrljunga
Kontakt:

Re: kmp20

Inlägg av nightfalls »

nepp testade och bygla med tyvärr fortfarande samma fel
focus PE 30
Pellx 20
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: kmp20

Inlägg av Icecap »

Termostatfel? Jag vet inte hur en KMP20 får temperatursignal från pannan men är det en riktig temperatursensor kan det vara sensorfel och om det är ett termostatsignal från en extern termostat kan det ju saknas.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Användarens profilbild
bergatorparen
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2881
Blev medlem: mån 16 mar, 2009 14:52
Ort: Bergatorp

Re: kmp20

Inlägg av bergatorparen »

Här är jag framme med mina scheman igen:

Bild

Denna brännare har en extern temperaturavkännere som är kopplat till plintarna 15 och 16 på huvudkortet.