Hoppas at nogen har et forslag til løsning.
Vi har Baxi Eurofire og i går gik den ud. Den gik ikke i alarm, men PLC'en slukkede. Vi har kontrolleret sikringerne i elskabet, men dette har ikke hjulpet.
Jeg har set lidt nærmere på vejledningen inkl. eldiagram på Baxis hjemmeside, men synes ikke jeg blev klogere.
Er der nogen der har et forslag til løsning?
PLC tænder inte...
Re: PLC tænder inte...
Om inget lyser på PLC så fattas antingen matning till PLC eller så är PLC trasig.
På det schema jag hittade så skall PLC matas med 24V och det enklaste sättet att konstatera om det är PLC eller matningen på 24V DC som saknas är att mäta på PLC.
Om du inte själv har ett mätinstrument så kanske någon i bekantskapskretsen kan hjälpa dig att mäta?!
På det schema jag hittade så skall PLC matas med 24V och det enklaste sättet att konstatera om det är PLC eller matningen på 24V DC som saknas är att mäta på PLC.
Om du inte själv har ett mätinstrument så kanske någon i bekantskapskretsen kan hjälpa dig att mäta?!
Jerjo
_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
_______________________________________
Nu: Bostadsrätt med fjärrvärme.
Tidigare: Focus PE20 (-01) + EcoTec Bioline 20 (-11), tidigare EcoTec A3 från -97
Re: PLC tænder inte...
Det finns ingen säkring i PLC'n, det finns bara en i lådan till PLC'n och den har han kollat sa han.
Du kommer nog inte så mycket längre utan att öppna lådan och mäta som sas ovan, kolla 230V->24V omvandlaren så att det kommer ut 24V på den och mät på matningen på PLC'n om den har 24V in.
Du kommer nog inte så mycket längre utan att öppna lådan och mäta som sas ovan, kolla 230V->24V omvandlaren så att det kommer ut 24V på den och mät på matningen på PLC'n om den har 24V in.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Re: PLC tænder inte...
Han hade kollat säkringarna i "elskåpet", det kan ju betyda vad som helst...
Hursomhelst, att säkringen går är ju ett tecken på att nåt är fel och behöver felsökas...
/johan
Hursomhelst, att säkringen går är ju ett tecken på att nåt är fel och behöver felsökas...
/johan
Funkishus från -41, 140m2 på två plan + 70m2
Nibe Alpha Combi, Baxi Eurofire 20kw
Första brännaren på Twitter?@pelletstat
Nibe Alpha Combi, Baxi Eurofire 20kw
Första brännaren på Twitter?@pelletstat
Re: PLC tænder inte...
vet bara att i min äldre modell av eurofire gick säkringen ett par ggr ganska tät.Felsökte men hittade inget fel.Sedan slutade det och har varit hel i 2 år
Bxi eurofire 04 Nibe vx 98
Re: PLC tænder inte...
Han skrev inget om att säkringen går sönder, han skrev att han kollat dom.Hursomhelst, att säkringen går är ju ett tecken på att nåt är fel och behöver felsökas...
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.