CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Pain »

Hej!

Har nyligen kopplat in en flex-a brännare på en CTC 1100 family panna. Men vi får inte ner rökgastempen. Den ligger på dryga 300. Vi kör med 4 st spiraler utav 6 möjliga. Har provat 5 och 6 st spiraler men då blir undertrycket galet, så gick tillbaka till 4 st spiraler igen. Värdena är ganska bra, förutom rökgastempen då... Vi har kört både på läge 1 och 2, men inte fått ner värdet på någon av dom.

För tillfället kör jag med en 30 graders lågriktare endast.

Någon som har någon ide på vad som man kan göra för att få ner rökgastempen? En 90 graders lågriktare + en anslutningsram 100mm, skulle det göra skillnad tror ni?
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Icecap »

Sänk effekten på brännaren + alla turbulatorer i, då ska det se bättre ut!
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Pain
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 05 feb, 2012 18:57

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Pain »

Sänk effekten på brännaren... Hur menar du då? Alltså, köra den på 1an? Eller kan man sänka effekten någon annanstans?

Om vi tar bort fler turbulatorer, ökar vi inte rökgastempen då?
Pain
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 05 feb, 2012 18:57

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Pain »

Kör den på läge "1" nu men rökgastempen ligger på 310 ca. Vi fick inte ner den. Har fyra turbulatorer i nu som sagt, vi provade även med 6 st turbulatorer men då fick vi övertryck.

Och den sotar ganska rejält som det är nu. Turbulatorerna får jag ta ur och knacka rena + dammsuga dom varje gång jag rensar panna, och detta får jag göra varje 4 dagar ca.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Icecap »

Det låter definitivt som att det finns ett stopp på vägen eller att brännaren är fel ställd!

Men först lite behövlig information: "...men då blir undertrycket galet..."
Vad menas? Blir det bakvärme? Hoppar det ut små eldnissar eller vad händer?

Tydliga beskrivningar är av stor vikt när många ska läsa och förstå.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av André »

Är matningen ställd på max?

Kollade aldrig hur hög effekten blev på läge 1 med max matning men läge 2 blev iaf 27 kW inmatad effekt i kompisens Flex a, 940 gram/10 min slukade brännaren då..

Sitter en liten plåtbit bredvid effektvredet, Under den finns 5 trimpottar där den översta är matning sen är dom tre under den 4,2/3,1 o den nedersta startfas
Den verkar iaf gå fet så du kan ställa ner matningen utan att ändra fläkten till att börja med.
Här finns monteringsanvisning http://www.ved-pellets.se/butik/Arkiv.shtml
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Pain
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 05 feb, 2012 18:57

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Pain »

Jag är inget proffs på pannor eller brännare, men som jag förstod det så fick vi övertryck när vi körde 6 st turbulatorer. (alltså max) Med 4 st turbulatorer i fick vi undertryck, och ett värde som var bra.

Vi har den äldre versionen Janfire flex-a, den med 4 trimpottar.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Icecap »

Det är ett fåtal som skriver här som är proffs på pellets - men det finns många mycket dugliga amatörer som inte sällan är bättre än proffsen, de har ofta blivit det av nöd.

Så att du inte är proff är ganska likgiltigt! Men svara på frågorna bör du! Vad exakt menar du med "som jag förstod det så fick vi övertryck när vi körde 6 st turbulatorer"???

Förklara istället för att komma med utsagor som är intetsägande, vill du ha hjälp får du ge information, inte tomt snack.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Pain
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 05 feb, 2012 18:57

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Pain »

Vadå tomt snack? Jag försöker ju förklara...

Vid 4 st turbulatorer i pannan så hade vi ett undertryck på 0,15. Då låg Rökgastempen på 320. Med 6 st turbulatorer i hade vi övertryck på -0,04.

Eldnissar kunde ses genom motdragsluckan.
danei
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2279
Blev medlem: ons 04 aug, 2010 13:13

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av danei »

Undertryck på -0,04 måste det vara. Enheten är det mBar?

Icecap uppfattade nog inte att det var uppmätt utan tolkade det som en gissning utan motivering. Men det är en gissning från min sida. :wink:
Pain
Späd planta
Inlägg: 6
Blev medlem: sön 05 feb, 2012 18:57

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Pain »

Mätte i mPa.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Icecap »

Men se, det är alltså mätt på den. Det var ju ny information...

Men en Flex-A ska ligga runt 9kW på steg 1, detta ska en CTC-1100 Family klara av efter vad jag har sett här, alltså är det stopp på vägen som inte är normalt.

Men exakt var är det mätt tryck???
* I förbränningsrummet?
* I pipan?
* Efter dragbegränsaren?

Det känns lite lönlöst att man måste dra ut informationen när den tydligen finns, är det något hemligt i det hela?

Om det är mätt övertryck i pipan är felet i skorstenen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: CTC 1100 Family + Janfire flex-a = för hög rökgastemp

Inlägg av Icecap »

Hur går det, har du hittat något som förklarar problemet?