Hej!
Jag har en PX21 som endast startar om man startar om den. I ett par veckors tid nu har brännaren endast startat och gått en gång och sedan stannat. Är det någon som vet vad som är fel då?
/Jens
PX21 startar endast manuellt
PX21 startar endast manuellt
Nibe City VX 13kW -96, Pellx Px21 -06, Mafa miniförråd, 10m skorssten. Luftvärmepump Sanyo -10, Innova -13.
Hus boyta 182 kvm + källare byggt 1898.
Hus boyta 182 kvm + källare byggt 1898.
Re: PX21 startar endast manuellt
Nånting har ju uppenbarligen hänt.Börja från början.Är allt helt å rent?? Inte vart å rört på nått?? Kolla så flamvakt är ren ,tändelement e ok.Funkar Pelleskruv normalt?? Dom kan börja hitta på hyss !! Börja med å gör rent ALLT! Sätt dig brevid brännarn å starta upp å kolla när i cykeln den lägger av.Så åter kom sen så ska vi se va som händer.
Re: PX21 startar endast manuellt
Tack för hjälpen, det var elvakten (är det så den heter) som hade bäckat igen, lite T-röd sen har den gått som en klocka igen...
Nibe City VX 13kW -96, Pellx Px21 -06, Mafa miniförråd, 10m skorssten. Luftvärmepump Sanyo -10, Innova -13.
Hus boyta 182 kvm + källare byggt 1898.
Hus boyta 182 kvm + källare byggt 1898.
Re: PX21 startar endast manuellt
Flammvakt.Dom kan med tiden börja leva sitt eget liv.Men det finns nya å köpa på eldkraft.