Eurofire mot acktank?

Inlägg av Albert »

Hej,

Som gammal ved eldare har jag nu köpt mig en begagnad Eurofire 30kW.

Funderingar runt styrningen, är det någon som kör med extra termostat tex i toppen på någon tank.
Och den vanliga temp givaren i botten?

Den i toppen som extern start, hittar iof bara dykrörstermostater som är för stigande temp.
Finns det för sjunkande, så man kan tex starta när tankarna är 60 grader i toppen
och elda upp dem till 70-80 i botten.

Eller går det att lösa på annat sätt om man vill ladda alla tre 750l tankar.
Man vill helst slippa köpa termomat 3 för 2500kr.

Mvh
Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Eurofire mot acktank?

Inlägg av Roli »

Det går att bygga en egen "start/stopp" termostat, med två termostater och ett hållrelä.
Om du läser denna tråd http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... +rel%C3%A4 så har lite mer info om att bygga en egen termostat med variabelt start och stopp.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Re: Eurofire mot acktank?

Inlägg av Vednisse »

Är brännaren så relativt ny (ca:6år) så har du inbyggd "Ack-styrning" och behöver bara en tempgivare till att plugga i styrboxen.

/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
Albert
Fröträd
Inlägg: 89
Blev medlem: ons 09 mar, 2005 19:26
Ort: Västerås

Re: Eurofire mot acktank?

Inlägg av Albert »

Fick svar idag.

Extern start är bara ett extra villkor för start av brännaren.
Man kan alltså fördröja starten eller manuellt starta.
Kontakten måste ligga till så länge brännaren körs.
Så köper man 2 dykrörstermostater och ett relä för hållkrets och slutande
kontakt för start så kommer man ganska billigt undan.

En termostat drar reläet och slår till brännaren och reläet i en hållkrets håller sig själv.
Den andra termostaten öppnar hållkretsen när laddning är klar.

//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar