Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Henrik T »

Har precis moterat en ny Baxi eurofire i en Nibe combi vx.
Den startade fint o gick typ 30 min,
Sen larmade den o sa: Säkfel kontrollera givare innan återstart.
Vilken givare menar den o hur gör jag för att detta ej ska komma tillbaka?

Tacksam för hjälp.
Henrik
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Stegatorparn »

Det är förmodligen något avbrott i säkerhetskretsen som orsakar larmet.
Kan vara luckbrytaren som inte är riktigt intryckt eller bakbrandsvakten som har löst ut.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Henrik T
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 10 apr, 2012 18:17

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Henrik T »

Det va bakbrand vakten, Gjorde rent tuberna o hoppas på det bästa,
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Stegatorparn »

Det är ju dåligt drag sommartid och kan vara en idé att tillfälligt ta ur en eller ett par turbulatorer för att minska motståndet i pannan.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Henrik T
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 10 apr, 2012 18:17

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Henrik T »

Får testa det för nu löste den ut igen..
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Henrik T
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 10 apr, 2012 18:17

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Henrik T »

Har tagit ur tre st turbulatorer nu men den larmar fortfarande och slår ifrån.
Några tips o ideer på vad jag ska ändra på?
Med vänlig hälsning, Henrik
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Stegatorparn »

Prova att ta ur alla sex turbulatorerna.
Kolla inställningen av dragbegränsaren, bör vara 15 Pa, samt att kedjan till dragregulatorn är avhängd och inte öppnar för tjyvluft.
Kontrollera att alla luckor är täta, även sotluckor.
Inget hinder i rökkanal eller skorsten?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
micke_932
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2441
Blev medlem: tis 25 okt, 2005 13:49
Ort: Halmstad

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av micke_932 »

Har du ställt in brännaren korrekt ?

Hur mycket effekt fläskar du på ? det är inte så enkelt så att du helt enkelt eldar på så våldsamt så att pannan inte orkar svälja och ta emot ?
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
Albert
Fröträd
Inlägg: 89
Blev medlem: ons 09 mar, 2005 19:26
Ort: Västerås

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Albert »

Hej,

Jag hade samma problem i en Calmar V33 vedpanna.
Var tvungen att ta ur alla 6 retard-plåtar, och även all keramik.

Helt klart är det draget som spökar, värmen går upp via fall-röret.
Testa olika hastigheter på fläkten, mitt fall-rör blev svalare om jag ökade fläkten.
Men efter att ha tagit bort keramiken så kunde jag ställa ner den igen.
Jag har iof 30kw varianten på Eurofire, default 75 på fläkt, kör på 85.
Röret med brandvakten blir fortfarande varmt, men löser inte ut.
I värsta fall behöver du en sug-fläkt uppe på skorstenen.

Börja alltid med default inställningarna på PLC'n,,,testa olika fläkt inställningar
sätt en termometer på fall-röret, så ser du hur fläktvärdena påverkar tempen.
Testa både med högre och lägre fläktvärden.

//Albert
Calmar V33 40kW, 3x750 Tankar
Henrik T
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 10 apr, 2012 18:17

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Henrik T »

Hej.
Tog ur alla turbulatorer o provade igen. O nu verkar den tuffa på,
Ringde o beställde en injustering på den för säkerhets skull.
Är kul med nya saker :) blir många timmar i stolen framför pannan :-)
Tack för all hjälp. Kommer med säkerhet mer frågor framöver.
Med vänlig hälsning, Henrik
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Icecap »

Har du dragbegränsare? Saknar du det lär den injustering vara bortkastade pengar.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Henrik T
Ungskog
Inlägg: 11
Blev medlem: tis 10 apr, 2012 18:17

Re: Felkod: säkfel kontrolera givare?

Inlägg av Henrik T »

Nej det har jag inte.
Men har läst här o förstått att jag bör skaffa en sådan. Några tips på bra sådana o hur jag vet vilken jag ska ha?
Med vänlig hälsning,
Baxi eurofire 2012
Nibe-Kombi vx panna