Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Här kan du skapa en tråd och visa upp ditt eget pannrum/energisystem!
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

Tänkte att jag skulle dokumentera installationen av hargassners helautomatisk pelletspanna, tycker själv att sådana här trådar är roligt att läsa så nu delar jag med mig.

Kom gärna med kommentarer och tips, ris och ros. :)

Börjar att bygga pelletsförrådet nästa vecka. (förhoppningsvis)

Anläggningen kommer att bestå av följande:

Hargassner HSV 22 lambda-touch pelletspanna som har samma driftstemp som shunten behöver. 8)
En 500liters VVB med 2st slingor, 1st för laddning och 1st för framtida solvärme.
20meter vakuumsugsystem
4,5m utmatningsränna

Mvh


Någon som har något bra förslag på backuplösning?
är lite inne på att sätta en elkasset på framledningen från pannan eller en elpatron i beredaren och tvångsköra vvb-laddpumpen vid driftstörning.
Ett krav är att allt skall skötas automatiskt dock.

situationslösning
situationslösning
RAS_Lagerraum_ok_RGB.jpg (247.27 KiB) Visad 8556 gånger
principskiss
principskiss
Namnlös.png (25.94 KiB) Visad 8556 gånger
Användarens profilbild
Roli
Pannrumsfreak!!!
Inlägg: 4183
Blev medlem: tor 28 okt, 2004 12:36
Ort: Särö / Kungsbacka

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av Roli »

Ser fram emot massor av bilder. Sådan här panna finns det inte många av på forumet.
Så vi vill se och höra mera......

Men varför värmer inte pannan VV utan "bara" värme eller har jag missat något?
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

Pannan värmer direkt mot shuntarna och har samma driftstemp som shuntarna kräver (dock lägst 38gr)
Den har en speciell konvektionsdel som klarar lägre temperaturer utan att kondensera.

Sen värms varmvattnet i en separat beredare med möjlighet att ställa tider, legionella program m.m.



Status: Har börjat städa ut utrymmet som skall bli pelletsförråd och placerat ut förrådsskruven.
DSC_0801.JPG
DSC_0801.JPG (109.76 KiB) Visad 8465 gånger

Fortsättning följer...

Direktcitering borttagen. / Roli moderator
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

Idag mitt i snöovädret kom det sista paketet med dragbegränsare och skorstensanslutningen, så nu har man inget att skylla på längre...
:)
DSC_0807.JPG
DSC_0807.JPG (38.59 KiB) Visad 8401 gånger
Olje/elvärmens timmar är räknade... :twisted:

DSC_0806.JPG
DSC_0806.JPG (36.43 KiB) Visad 8401 gånger
Fortsättning följer till veckan...
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av rod02 »

Det var ingen stor panna. Märke? Modell? Vill nästan ha....
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

Oljepannan? Albin pannan 20kW, tyvärr är den redan bokad till utebadkaret :) och självklart ska oljebrännaren bytas ut till en pellets.
rca1959
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tis 24 apr, 2012 16:35

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av rca1959 »

Kul tråd, skall bli intressant att följa!
Exoverken el/olja kombipanna från 1963. Värmebaronen EK15, 15 kW. Tegelhus från 1942, 400 m² + 80 m² källare. Havererad IVT värmepump med direktexpansion från 1986, gör dock varmvatten mha 6 kW elpatron.
thomasx
Energiprofet!
Inlägg: 501
Blev medlem: tis 24 maj, 2005 20:09

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av thomasx »

Jag har själv sneglat lite på Hargassners pelletspannor, vad ligger en sådan där på i pris?

Och hur går det, var är bilderna? :)
Windhager Biowin 150 Exklusiv
Laddomat 21
Dalatanken 750 liter
Bulkförråd 6 ton
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

DSC_0098.JPG
DSC_0098.JPG (110.23 KiB) Visad 6695 gånger
DSC_0102.JPG
DSC_0102.JPG (122.04 KiB) Visad 6695 gånger


ÄNTLIGEN!
ca 10 effektiva arbetstimmar som utförts under 2år.
Har äntligen kommit ikapp mig själv.

Pannan har nu varit igång ungefär en månad nu och förbrukat 500kg pellets.

Har kvar att bygga en mellanvägg i bulkförrådet, montera inblåsningsrör och dra sugslangarna.
Nu handfyller jag internförrådet i pannan för hand, som rymmer ca 65kg

Jag jobbar ju med pannor och har nog startat upp ett hundratal i mina dar, men jag hade aldrig någonsin kunnat föreställa mig den här känslan att få dra igång sin egna, känns så jäkla bra att slippa elräkningen.
FRS05
Energiprofet!
Inlägg: 595
Blev medlem: mån 21 nov, 2011 17:08
Ort: Halmstad

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av FRS05 »

Ja, det var ju lite skillnad på din och min anläggning:).
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

DSC_0145.JPG
DSC_0145.JPG (95.92 KiB) Visad 6672 gånger
Hittade några gamla kabelstegar jag tänkte fästa slangarna och elkabel till förrådet på.
DSC_0140.JPG
DSC_0140.JPG (100.84 KiB) Visad 6672 gånger
Rätt kul att se vad som händer på grafen, panntempen ligger hela tiden på 10grader över framledningstempen, och har höjts vid uppladdning av varmvattenberederen som den gör ca 2ggr per dygn, samt under nattsänkningen så sticker panntempen upp av restvärmen.

Ska förhoppningsvis hinna med lite dragning av vaccumslangarna till helgen.
FRS05
Energiprofet!
Inlägg: 595
Blev medlem: mån 21 nov, 2011 17:08
Ort: Halmstad

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av FRS05 »

Vet inte om du har problem med möss men ett alternativ är att sätta kabelstegarna lodrätt mot väggen. Så slipper du problem med söndergnagda kablar. Far min är lantbrukare och där är det förbjudet att ha kabelstegarna vågrätt som många industrier har de monterade.
Ulmapannan
Ulma 2000 TCA
Dragbegränsare
Mafa Midi
140m2 + 90m2, 1909, 22grader
Användarens profilbild
Honda
Pannrumstomte!
Inlägg: 1191
Blev medlem: fre 14 jan, 2005 11:17
Kontakt:

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av Honda »

Gratulerar! Roligt att se en riktigt modern panna! Ser grymt seriös ut med helt keramisk brännkammare och dubbla pelletslussar. Grymt bra prestanda enligt tabellen ser jag, CO2 11,2-15,2% vid 4,7-16,8kW. Intressant att de lovar panntemperatur ner till 38 grader utan kondens, kör du så lågt? Är det meningen att man aldrig ska behöva rengöra brännkammaren, eller hur kommer man åt den? Är brännkammaren förresten vattenmantlad? På sprängskissen ser det ut som att den inte är det. Vill se foton av innanmätet också!
Termax 25Cr med spaksotning, Bio Comfort + lambda + kompressorrengöring, 10m skorsten med 125mm insatsrör. 8t bulkförråd. Matene vertikalskruv. https://github.com/motoz/PellMon open source pelletlogger
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

Tackar Honda!
Det har ju att göra med vad framledningen har för mål, nu har den aldrig gått ner under ca 50 grader men den kommer att få jobba ner mot 38grader.

Ska se om jag hittar någon bra bild på brännkammaren, man behöver aldrig göra något annat än att tömma asklådan.
Bara en service en gång per år som tar ungefär en timme.
Det följer med en speciell pinne man kan få in genom den bultade serviceluckan för att pilla rent lufthålen i keramiken vid servicen.

@FRS05 Jag korsar ett utrymme i källaren med dörrar på alla väggar så det går bara att montera stegen liggande om man inte ska slå huvudet i den.
analog
Ungskog
Inlägg: 17
Blev medlem: ons 28 nov, 2012 23:51
Ort: Harmånger

Re: Projekttråd installation HARGASSNER HSV 22

Inlägg av analog »

Hargassner_Schnitt3.png
Hargassner_Schnitt3.png (158.23 KiB) Visad 6625 gånger
Så ser brännkammaren ut, den är inte vattenmantlad, bara luftkyld av förvärmningen av sekundärluften, och klädd med isolerande keramik ytterst.
Skriv svar