Re: Sotproblem med nh

Inlägg av Honda »

Ja du vet förstås bäst hur den brännaren ser ut, jag tänkte på hur en typisk fallrörsbrännare ser ut där det är undertryck i fallröret. Och i min gamla trånga panna som samlade flygaska så varierade trycket i fallröret mycket mellan uraskningarna. Bäst skulle vara att reglera efter trycket i brännkammaren och inte trycket efter pannan, men det blir ju mycket svårare och ganska onödigt med stående tuber och spaksotning.
Termax 25Cr med spaksotning, Bio Comfort + lambda + kompressorrengöring, 10m skorsten med 125mm insatsrör. 8t bulkförråd. Matene vertikalskruv. https://github.com/motoz/PellMon open source pelletlogger
Erik_73
Energiprofet!
Inlägg: 653
Blev medlem: ons 16 nov, 2011 09:14
Ort: Rundvik

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av Erik_73 »

På flex-a går det utmärkt att mäta på det stället, men som sagt kanske det skiljer för mycket i konstruktion mellan dessa brännare att det inte går mäta där
Pelletsbrännare Janfire Flex-a tillverkad och installerad 2002
Calmarpanna opex tillverkad 2005 och installerad 2012
HUMPILA
Fröträd
Inlägg: 81
Blev medlem: ons 09 apr, 2008 22:48
Ort: ÅMÅL

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av HUMPILA »

Har nu satt en träskiva med en ventil på 250*220 mm istället för fönstret i pannrummet.
Ändrade matningen från 740 till 690 g/l, då tilluften nu bör räcka till.
Provade att filma, tänkte kolla om nån kan se på lågan om det ser bra ut.
http://youtu.be/jX9dx-zzb28
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av Icecap »

Lågans färg är så totalt intetsägande om man inte kan se den utan att extra luft kommer in.

Och även utan extra luft är den ganska intetsägande...

Det viktiga är att det sotas "precis lagom", detta då den "perfekta" förbränning utvecklar en aning sot.
En aning mindre luft och det hela sotar mycket, en aning mer luft och det sotas mycket litet.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
HUMPILA
Fröträd
Inlägg: 81
Blev medlem: ons 09 apr, 2008 22:48
Ort: ÅMÅL

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av HUMPILA »

Ok, då provar jag spikmetoden.
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
HUMPILA
Fröträd
Inlägg: 81
Blev medlem: ons 09 apr, 2008 22:48
Ort: ÅMÅL

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av HUMPILA »

Det blev ett tunt lager med sot på spiken efter 1 dag.
Tycker inte att det är någon onormal rök ur skorsten heller.
Ändå så blev brännaren överhettad efter 6 dagar.
Körde med 700 g/l.
Provar nu med 715 g/l.
Tog lite bilder på turbulatorerna samt botten på pannan, är en beläggning närmast brännaren som är svår att få bort.
http://www.forumbilder.com/JYs
http://www.forumbilder.com/JY9
http://www.forumbilder.com/JYS
Kan det vara uh-elden som orsakar problemet, tilluftsproblemet är ju åtgärdat.
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av Icecap »

Min erfarenhet med spiken är att det efter ung. 24 timmar ska vara ett sotlager på spiken som, när man tar spiken mellan fingrarna lämnar sotet i ett så tunt lager på huden att dalarna i fingeravtrycket är rena (nåja, så rena som händerna var innan) och topparna svarta.

De bilder du visar är resultatet av en mycket sotande brännare och kommer att utlösa en överhettning med tiden.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av wepe »

Som jag tror jag nämnt innan i denna tråd så bromsar dom platta veckade turbulatorerna för mycket med pellets eldning i dom fall jag varit med om. Har aldrig fått det bra med dom. Bästa enl MIG är att platta till
dom och sätta dom i ett skruvstäd sedan ta en skiftnyckel och skruva dom till en spiral. Sedan efter det ta ställning om man eventuellt måste kapa någon på längden för att få bättre drag. Körde så med min Nibe City och NH . Funkade inte hos mig eller andra som jag har varit i kontakt med som har samma utrustning med dom platta veckade. Sedan om TS har andra förutsättningar att få det att funka med dom vet jag inte?
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av Icecap »

wepe: du kan mycket väl ha rätt men det jag ser på korten är några mycket sotiga turbulatorer vilket definitivt visar att brännaren går fett som tusan.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av wepe »

Borde väl bli att brännaren går fett om det blir för mycket motstånd inne i förbränningen eller??
Sedan om jag har helt rätt kan jag inte säga när det gäller just denna utrustning? Vet bara att dom
platta turbulatorerna bromsar mer.
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Vednisse
Pannrumsnisse!
Inlägg: 788
Blev medlem: lör 13 jan, 2007 23:47
Ort: Skåne

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av Vednisse »

För mycket motstånd kan få brännaren att gå fett. City'n är lite kinkig med vissa brännarmodeller, som wepe skriver är de "skruvade" turbolatorerna att föredra om brännaren blir bakvarm


/Vednisse
TMV ALPHA, Bionordic B16GL (special limited edition), Styrning M3 SMART, Modulerande effekt (PID), Tryckluftsrensning, Hemmabyggd doserskruv, PLC-styrd externmatning, Värmer tegelhus -64 på ca:168kvm, 7,5m insatsrör 100mm, KW150 dragbegränsare.
HUMPILA
Fröträd
Inlägg: 81
Blev medlem: ons 09 apr, 2008 22:48
Ort: ÅMÅL

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av HUMPILA »

Börjar ångra mitt pannköp trots det billiga priset, hade nog varit bättre att lägga till och få en renodlad pelletspanna.
Men gjort är gjort.
Blir morgondagens arbete att vrida turbulatorerna.
Hoppas att det funkar bättre.
Målet är att kunna köra ca 2 veckor utan uraskning, plats för askan finns ju.
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av wepe »

Vad som troligvis kommer hända är att rökgaserna kommer att stiga när du skruvar dom. När jag körde min Nibe City så körde jag med alla skruvade turbulatorer med hela längden vintertid. Sommartid körde
jag med alla i men två kapade hälften. Körde även med dosering 0,9, detta behöver inte diskuteras bara
talar om hur jag körde :) Fick aldrig ner rökgaserna under c:a 150-160gr nysotad :roll: Körde nog max två veckor vintertid utan sota ur, beror ju på hur kallt det är? Men TROR inte eller vad jag minns att det gick mycket längre vid kallare väder? Brukade sota ur en gång i veckan vintertid för slippa att det skulle stanna pga sotning. Vår och sommar, höst kunde det gå väldigt lång tid mellan sotningarna. Tycker nog det är en rätt vettig panna ändå. Den går fortfarande inne hos grannen som är helnöjd med den :) Visserligen med en Flex A istället, men det spelar ju ingen roll när man ändå måste aska ur pannan. Visst är det mera arbete med askning än en riktig pelletspanna,
men annars tycker jag nog den är riktigt bra när man lärt känna till den

Bara min åsikt
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
HUMPILA
Fröträd
Inlägg: 81
Blev medlem: ons 09 apr, 2008 22:48
Ort: ÅMÅL

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av HUMPILA »

Har nu skruvat turbulatorerna.
Rökgastempen sjönk :shock: till ca 135 gr, tyckte inte jag skruvade dom mycket.
Får börja med att se om det funkar 1 vecka utan uraskning.
Bergvärme Thermia Diplomat 8 KW installerat 2017
Hus:Trähus på 120kvm i två plan+72 kvm källare, byggt 1950
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Sotproblem med nh

Inlägg av Stegatorparn »

Jag hade nog ökat på fläkten lite så sotet inte blev så svart.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare