Pannan tror det är 22c ute

Inlägg av hajof70 »

Hmmm, varit lite kylslaget inne ett tag. Gick till slut ner och kollade vad som stod på. Det visade sig att pannan visar 22C som utetemp och med tanke på att 'pannstart' är satt till 15c så är det ju klart att det inte blir är vamt i elementen även fast det är 13c ute. Prövade start om pannan, inkl kallboot mha huvudströmbrytaren. Hjälpte inte.

Vad kan nu detta bero på?
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pannan tror det är 22c ute

Inlägg av Stegatorparn »

Skulle gissa på dålig kontakt i utegivarens anslutningsplint.
Rengöring och inpackning med vattenfri vaselin brukar hjälpa.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
hajof70
Stor entusiast!
Inlägg: 158
Blev medlem: mån 26 dec, 2005 14:05
Ort: Stockholm, Mälarhöjden

Re: Pannan tror det är 22c ute

Inlägg av hajof70 »

Korrekt gissat. Plockades isär, rengjorde, lite 'elfett' - eller vad det nu kan heta - och vips bidde det rätt. Kanske jag borde listat ut själv men jag har haft lite strulande anläggning så jag ser kraschade moderkort framför mig direkt :)
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Pannan tror det är 22c ute

Inlägg av Stegatorparn »

Bra att det var så enkelt att fixa. :D