Hmmm, varit lite kylslaget inne ett tag. Gick till slut ner och kollade vad som stod på. Det visade sig att pannan visar 22C som utetemp och med tanke på att 'pannstart' är satt till 15c så är det ju klart att det inte blir är vamt i elementen även fast det är 13c ute. Prövade start om pannan, inkl kallboot mha huvudströmbrytaren. Hjälpte inte.
Vad kan nu detta bero på?
Pannan tror det är 22c ute
Pannan tror det är 22c ute
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Pannan tror det är 22c ute
Skulle gissa på dålig kontakt i utegivarens anslutningsplint.
Rengöring och inpackning med vattenfri vaselin brukar hjälpa.
Rengöring och inpackning med vattenfri vaselin brukar hjälpa.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Pannan tror det är 22c ute
Korrekt gissat. Plockades isär, rengjorde, lite 'elfett' - eller vad det nu kan heta - och vips bidde det rätt. Kanske jag borde listat ut själv men jag har haft lite strulande anläggning så jag ser kraschade moderkort framför mig direkt
Thermia Biomatic 20+ från 2006
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
Mafa 347S på tomten
Ulma Airmover vid pannan
65+65kvm, 1935, 21,5C
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Pannan tror det är 22c ute
Bra att det var så enkelt att fixa.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare