Larm: Termokontakt+Elspiral

Inlägg av lp75 »

Min har börjat larma för att det ej brinner i brännaren, om jag tolkar det rätt = misslyckad tändning...eller att det slutat brinna kanske...

Hursomhelst den har då stannat ett par ggr nu...kör Läge 1, trodde först det var pga. sommarvärmen...men nu är det ju svalare ute.

Är det dags att byta tändspiral...blir den sämre med tiden eller lägger den av helt ?

Eller skall jag kallibrera om brännaren...har kört i ca3år utan justering.
Användarens profilbild
Micke
Skogvaktare
Inlägg: 816
Blev medlem: lör 09 okt, 2004 20:30
Ort: Skellefteå

Inlägg av Micke »

Hejsan

Det verkar som elspiralen håller på att lägga av :cry:
Det tar för långt tid att tända så att den larmar.
Far på skelleftebränsle och köp en ny :wink:
Moderator
CTC 265 - 74
Janfire Flex-A - 02
Pellistore -04
lp75
Entusiast!
Inlägg: 134
Blev medlem: tor 03 feb, 2005 20:00
Ort: Skellefteå

Inlägg av lp75 »

Micke skrev:Hejsan

Det verkar som elspiralen håller på att lägga av :cry:
Det tar för långt tid att tända så att den larmar.
Far på skelleftebränsle och köp en ny :wink:
Då skall jag göra det :D
Har plågat den rätt hårt...kört året runt.
Samt körde läge 1 en av vintrarna...många start/stopp.