Brummande intern matarskruv
Brummande intern matarskruv
Min interna matarskruv vill inte starta. Den står bara och brummar. Eftersom jag hade en ny motor på hyllan så provade jag byta, men det blev ingen skillnad. Jag provade mäta upp spänningen över motorn, och det är 220 V om jag inte kopplar på motorn, med motorn ikopplad så sjunker spänningen till ca 160 V. Paralellt med detta har jag haft samma prpoblem med externa skruven, men antog att byte av kondning skulle hjälpa på den, men tyvärr. Vad kan detta bero på? Finns det någon inbyggd kondensator för interna matarskruvens motor?
Termia biomatic 20+
Termia biomatic 20+
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
Re: Brummande intern matarskruv
Har nu mätt lite till. Spänningen in på styrkortet är 220 volt, men ut sjunker till 160 volt vid belastning. Jag gissar på glapp i något relä eller dyligt. Någon som bytt kortet? Pris?
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Brummande intern matarskruv
Borde finnas en triac på styrkortet som man kan byta själv om man är lödkunnig.
Hela kortet kostar väl en förmögenhet.
Hela kortet kostar väl en förmögenhet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Brummande intern matarskruv
Vet någon vad det är för Triac så kan jag prova byta den? Jag noterade att ena ledaren från motorn gick till en sådan.
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Brummande intern matarskruv
Står det någon beteckning på den?
En sån här brukar funka i de flesta fall.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=22262
Edit:
Hittade en tråd som beskrev just detta fel. http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=13192
En sån här brukar funka i de flesta fall.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... &toc=22262
Edit:
Hittade en tråd som beskrev just detta fel. http://www.pellets.info/viewtopic.php?f=11&t=13192
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Brummande intern matarskruv
Tack för hjälpen. Jag har fått några triac på jobbet, så det blir hem och löda i afton.
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
Brummande intern matarskruv
Delar beställda på Elfa:
Triac TO-220AB isolerad 600V 12 A
Kondensator/radiell 470 uF
Kondensator/radiell 100 uF
72-032-12
67-254-18
67-043-70
Triac TO-220AB isolerad 600V 12 A
Kondensator/radiell 470 uF
Kondensator/radiell 100 uF
72-032-12
67-254-18
67-043-70
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
Re: Brummande intern matarskruv
Nu har jag bytt alla Triacar och de två kondningarna och pannan går som en klocka igen.
Thermia Biomatic 20+, tvåplans 20-talshus 130 m2, garage och ekonomidel på 84 m2
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Brummande intern matarskruv
Det var ju kanon!
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare