Pelletspanna Ariterm Biomatic går ej upp i temperatur

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
ChristofferH
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: tis 30 dec, 2014 14:11

Pelletspanna Ariterm Biomatic går ej upp i temperatur

Inlägg av ChristofferH »

Tjena!

Mina Pelletspanna har funkat utmärkt sen vi köpte hus för 2 månader sedan. Men igår så fick jag upp ett larm på nivåvakten och en på optovakten, båda dom larmen fick jag bort och det verkar funka. Men nu så går inte pannan upp i temperatur har pannan inställd på 80 grader men den går upp till ungefär 63 för att sedan sjunka i temp ner till ungefär 52. Pannan går hela tiden men tempen sjunker. Är det någon som har något tips? eller är det bara att ringa en servicetekniker?

Mvh Christoffer
Eldvin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1830
Blev medlem: ons 18 nov, 2009 20:14
Ort: Skogdalen

Re: Pelletspanna Ariterm Biomatic går ej upp i temperatur

Inlägg av Eldvin »

Kolla så det inte är nått skit i vägen.Kolla flamvakt,tuber och i brännarkoppen.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Re: Pelletspanna Ariterm Biomatic går ej upp i temperatur

Inlägg av André »

Troligen fläkten som kastat in handduken, men du kan testa att smörja lagren
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd