Viking B16 tändavbrott

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
frosten
Stor entusiast!
Inlägg: 172
Blev medlem: mån 23 jun, 2014 00:09

Viking B16 tändavbrott

Inlägg av frosten »

Fick tändavbrott igår, den kan inte tända, provat flera gånger. Jag tror att det beror på att tändelementen inte fungerar, trodde jag hade ett nytt hemma men det jag har är för långt.

Jag antar att jag kan resistansmäta det innan jag beställer nytt, om jag får oändlig resistans så är det förbrukat?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
psau
Energiprofet!
Inlägg: 551
Blev medlem: mån 17 jan, 2011 11:26
Ort: Segeltorp

Re: Viking B16 tändavbrott

Inlägg av psau »

Svar ja om du får oändlig resistans är det förbrukat, bara att byta ut :-)

När du beställer tändelement passa på att beställa även en hållare, tändelementet brukar ofta bränna fast i hållaren och har du inte verktyg att få ut det gamla och snygga till hålet blir man gärna lätt purken :-)

/Peter
Panna: Effecta 220 tidigare Nibe City
Brännare: BioNordic B16GL med modulerande drift, tidigare PX21
Dragbegränsare: Tigex 25(liten)
Ventilation: Flexit Uni3 FTX
Hus: två plan 160kvm tot, 23grader inne.
Förbrukning: 6-7 pall
frosten
Stor entusiast!
Inlägg: 172
Blev medlem: mån 23 jun, 2014 00:09

Re: Viking B16 tändavbrott

Inlägg av frosten »

Ok tack, då gör jag så. :)
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
frosten
Stor entusiast!
Inlägg: 172
Blev medlem: mån 23 jun, 2014 00:09

Re: Viking B16 tändavbrott

Inlägg av frosten »

Håller på montera nya tändelementet men skruvarna är för korta, de låser inte elementet. Jag antar att elementet ska sitta fast?
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
frosten
Stor entusiast!
Inlägg: 172
Blev medlem: mån 23 jun, 2014 00:09

Re: Viking B16 tändavbrott

Inlägg av frosten »

Om någon annan undrar, så ska skruvarna under inte låsa tändelementet. Tändelementet låser sig självt med tiden. Men man ska se till att det är helt istoppat innan första driften.
Tegelhus 210 kvm -72, CTC 1200 Family + Viking B16, Tigex 25 Dragbegränsare
Skriv svar