Hej, har en pellx21, och den har börjat lösa ut jordfelsbrytaren.
Fick tipset om att sätta den på en säkring som inte ligger efter jordfelsbrytaren men det hjälper inte.
Den smäller så fort jag slår på brännaren, någon som har råkat ut för detta/vet vad som är fel?

Mvh Pellx77
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Stegatorparn »

Sannolikt är det tändelementet som pajat.
Har du inget universalinstrument att mäta dig till felet, så koppla bort tändelementet från plint och prova med en ny säkring. Låt du brännaren vara inkopplad efter jordfelsbrytaren, då den är snabbare än säkringar.
Risken finns att kortslutningen har sabbat en triac på styrkortet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Pellx77
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 30 jun, 2015 12:57

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Pellx77 »

testade att koppla ur tändelementet och triacen den smäller iaf när jag slår igång den, när jag märkte att det inte gjorde nån skillnad om den var innan eller efter jordfelsbrytaren så tänker jag koppla tillbaka den som tidigare
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Stegatorparn »

Då finns det bara en sak att göra.
Ta bort elsladden från brännaren.
Anslut ett universalinstrument inställt för motståndsmätning på lägsta mätområde till fas och skyddsjord eller höljet.
Mätaren bör visa ganska lågt motstånd, mindre än 25 ohm.
Koppla sedan bort en komponent i taget och håll ögonen på mätarens utslag.
Tändelementet är redan borta så fortsätt med externskruven.
När mätarens utslag ökar stort är den felaktiga delen funnen.
Kolla så att sladdarnas isolering är hel och inte ligger o skaver mot plåten.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Shokker
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: ons 08 dec, 2010 23:01
Ort: Älvsjö, Stockholm

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Shokker »

Hade liknande problem med säkring som löste ut så fort jag slog på brännaren. Det visade sig vara fläkten som var trasig. Kanske testa att koppla bort den?
Nibe Pellux 2007, Viking Bio 20 2018, Tigex 25, Veckoförråd. Laxå pellets 8mm. 1-plans tegelvilla 90m2 + 90m2 källare i Stockholm.
Pellx77
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 30 jun, 2015 12:57

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Pellx77 »

Stegatorparn skrev:Då finns det bara en sak att göra.
Ta bort elsladden från brännaren.
Anslut ett universalinstrument inställt för motståndsmätning på lägsta mätområde till fas och skyddsjord eller höljet.
Mätaren bör visa ganska lågt motstånd, mindre än 25 ohm.
Koppla sedan bort en komponent i taget och håll ögonen på mätarens utslag.
Tändelementet är redan borta så fortsätt med externskruven.
När mätarens utslag ökar stort är den felaktiga delen funnen.
Kolla så att sladdarnas isolering är hel och inte ligger o skaver mot plåten.
Mäter jag från fas o hölje så får jag nada. men mäter jag från fas till komponenter får jag 750 ca
förutom på nån där det piper. vad betyter det?
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Stegatorparn »

Beror på var du sätter mätpinnarna, framgår liksom inte.
Kan vara dålig kontakt med höljet så anslut instrumentet till brännarens intagsstift, fas och skyddsjord.
Jordfelsbrytaren löser ju, så det måste gå lite ström via jordkabeln.
Mät sedan också mellan fas och nollstift. Kanske en kortslutning lättare syns där.
Brännarens strömbrytare skall naturligtvis vara påslagen under mätningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Pellx77
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 30 jun, 2015 12:57

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Pellx77 »

Jag gör om och gör rätt. har inte haft strömbrytarenpå.... :oops:
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Pellx77
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 30 jun, 2015 12:57

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Pellx77 »

verkar inte bättre en att det är styrkortet :( nån som har ett liggande som man kan få köpa?
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Stegatorparn »

Fick du klarhet i var kortslutningen finns?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Pellx77
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 30 jun, 2015 12:57

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Pellx77 »

Nä, sånt kan jag inte. är alldeles för okunnig för det.

Direktcitering borttagen. / Roli moderator
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Stegatorparn »

Hur har du då kommit fram till att styrkortet är kass?
Kan bli hur dyrt som helst att byta delar på chans.
Kan lika väl vara något "skavsår" på kabeln eller en sladd som har lossnat och ligger an mot fel ställe.
Innan jag byter komponenter så mäter jag mig fram till felet.
En kortslutning på styrkortet märks tydligt, för då brukar det vara svartbränt vid komponenten.

Du kanske har någon elkunnig i bekantskapskretsen som kan hjälpa dig med felsökningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Pellx77
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 30 jun, 2015 12:57

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Pellx77 »

Har ju kopplat bort alla andra komponenter, har kollat kablaget och hittar inget där. har testat att anlita matarskuven direkt mot pannans strömutmatning och då smäller det inte. så då kan det ju inte vara varken elen i pannan eller i skruvmotorn. Har hittat ett begagnat för 500:- på blocket. kör med det.
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Pellx77
Ungskog
Inlägg: 10
Blev medlem: tis 30 jun, 2015 12:57

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Pellx77 »

Nya bud, fick det "nya" styrkortet och koppla in det. Smällde iaf så testa att ansluta mataskruvens elkabel till den som går till brännaren från pannan, det small också. Så då 'är det den jävla pannan som felet sitter i nu.

Har ett vandrande jordfel i mitt pannrum...
kollade alla jordkablar innanför panelen på pannan (biosolpanna) och såg inget konstigt där.

så nu har jag kopplat brännaren direkt på eluttag istället då funkar allt, men är det bra att göra så?
förstår att vissa säkerhetsgräjjer sätt ur spel. tex överhettningsskydddet i pannan samt att strömmen bryts om man öppnar luckan.
En Pellx21 brännare med keramiskt tändelement
Veckoförråd
BioSolpanna
solpanel.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Brännaren utlöser jordfelsbrytaren.

Inlägg av Stegatorparn »

Är nog dags att du tillkallar en elektriker som felsöker och fixar felet.