hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av Stegatorparn »

Det gäller pannans eldstad. I brännaren fastnar inget sot pga luftströmmen.

Kolbitarna tyder på en ofullständig förbränning.
Du får se vad det blir för färg på sotet om det ger någon ledning.
Om kolbitarna är kvar när luftflödet är korrekt justerat, återstår att laborera med nedeldningen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

Du menar den ska blåsa under en längre tid då?

Är de normalt pannans temperatur sjunker snabbt efter eldning? Tempen rasslade ner typ 0.3 grader i minuten här o nu håller bbrännaren på att starta igen....

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av Stegatorparn »

Pannans volym är 150 liter varav en lite mindre del används i praktiken.
Är det samtidigt minusgrader ute, behövs värme till huset, så det kan bli tätare starter ju kallare det är.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

vad jag har fått för info så innehåller den pannan ingen tank alls ? kretskorten i pannan byttes för 5 månader sen då passade jag på o fråga ...
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

upptäckte precis att min elpatron i pannan inte fungerar. lampan för den lyser inte ....
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

har ingen sån tank vad de nu heter utan där e sån som värmer vatten efter förbrukning i denna pannan
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

ska den brännaren verkligen klara värma vatten så jag kan duscha en längre stund utan problem ? enligt min hyresvärd ska den 20kw pelletsbrännaren ihop med den pannan inte behöva några ackumulator tankar utan där ska va kraft så de räcker o blir över för värma huset + varmvatten så du kan duscha oavbrutet utan bli av med värme i vattnet.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av Stegatorparn »

Pannan innehåller 150 liter värmevatten för elementen.
Tappvarmvatten värms i en värmeväxlare där en pump cirkulerar värmevatten från pannans volym.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

Bild

3 dagar sen ja rensade sist....

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

O så här ser de ut i pannan

Bild

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av Stegatorparn »

Så mycket pelletsrester ska det inte vara kvar efter en eldning.
Misstänker att brännkassettens luftslitsar är igensatta och att det ligger aska i kassetten som hindrar luften att komma fram.
Gör en grundlig rengöring av brännaren som beskrivs på sidan 20 i manualen.

Tycker mig se en spricka i bakgaveln. En liten spricka är ingen fara, men ett större luftläckage kan sabotera förbränningen och vara orsaken till kolbitarna. Ta gärna ett foto efter rengöringen.

Pannans eldstadsväggar ser också ut att behöva skrapas rena. Kan vara dags att sota hela pannan så att den inte påverkar brännarens funktion.
På sidan 13 i manualen beskrivs nödvändiga åtgärder. http://www.ctc.se/files/manuals/16150132.pdf
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

BildBildBild

Resten av rengöring på pannan visste ja o har gjort..

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

BildBild

Man ser knappt spåren på bilderna. Där kommer luft nu men de e inte super mycke.

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
n30
Fröträd
Inlägg: 70
Blev medlem: mån 04 jan, 2016 19:25

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av n30 »

Där kommer inte i närheten med luft som de gör från fläkten men luft kommer där iaf

Skickat från min GT-I9300 via Tapatalk
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: hjälp med baxi eurofire 20kW brännare

Inlägg av Stegatorparn »

Jag förmodar att du rensat slitsarna och hålen i brännkassetten och rensat luftkanalen under slitsarna.
Kan du ta ett foto från bakstycket så är det lättare att se ev. otätheter.
I det här inlägget finns en bild på vad jag menar. http://www.pellets.info/viewtopic.php?f ... 15#p157292
Den brännaren hade samma problem med dåligt förbrända pellets.
Kanske finns något annat luftläckage vid brännarhuset så inte all luft passerar brännkassetten?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare