Så då va det fläkten ändå?
En kompis bytte kretskort men de nya va trasigt så efter ytterligare byte funka de, även nytt kan va trasigt
Ang tjära och skorstens brand är det många äldre som säger att det är det bästa man kan få om de brinner lagom, pipan blir som glaserad och fin brukar gubbarna som pyreldat utan acktank säga efter dom varit med om detta.. brukar dåna i hela huset sägs det
Är väl kanske inte något problem om pipan är hel och fri från sprickor kanske
Tjära överallt, går inte att få till drag *LÖST*
-
- King Pinne!!!!!
- Inlägg: 7173
- Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
- Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
- Kontakt:
Re: Tjära överallt, går inte att få till drag *LÖST*
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Re: Tjära överallt, går inte att få till drag *LÖST*
Ja det var fläkten! (ursäkta sent svar, förstår inte varför jag inte får mail avisering längre)
I min skorsten får det helst bara vara rök, lågorna får hålla sig till pannan
I min skorsten får det helst bara vara rök, lågorna får hålla sig till pannan
Ariterm Biomatic 20+ med shuntstyrning
Pellistore 3ton
10m skorsten KW Z150 Dragbegränsare
1½plans villa byggd 1927
120kvm + 64kvm källare (uppvärmd)
Pellistore 3ton
10m skorsten KW Z150 Dragbegränsare
1½plans villa byggd 1927
120kvm + 64kvm källare (uppvärmd)