Inställningar till 15D

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Player
Ungskog
Inlägg: 15
Blev medlem: lör 23 apr, 2005 09:45
Ort: Uppland

Inställningar till 15D

Inlägg av Player »

Hej alla pelletsanvändare. Jag har en ny 15D som jag skulle vilja ha inställningar till. Hur är edra inställningar? Jag vet att man ej kan kopiera inställningar hur som helst, alla pannor är ju inte lika men jag skulle kunna testa mig fram. Firman som jag köpte av har ej ställt in någon 15D. Jag fick den till ett jä**a bra pris tack vare detta. Jag hoppas att jag får en bra och billig värme kostnad, arbetsinsats.

MVH Player
Patrik
Energiprofet!
Inlägg: 580
Blev medlem: tor 11 nov, 2004 11:07
Ort: Bohuslän/Tanum
Kontakt:

Inlägg av Patrik »

Hej vi behöver veta:

Tidigare olje förbrukning?
Avstånd från brännarkopp till tak i pannan?
Typ av panna?
Diom Topp DTB25K med olje brännare & pellets brännare Bequem15(20)D.
1 1/2 plan 1954 98m2 plankkåk med 4" sågspån på vinden :)
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7173
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Testa med Matning hög 67% fläkt hög 32%
Matning låg 52% o fläkt låg 28%

Detta blev nästan perfekt på en pellux iaf.. :roll:

Sotar pannan så öka fläkten 1% o kör ett tag o se om de blir någon skillnad innan du ökar 1% till..
Blir pannan röd/brunn så sänk fläkten 1% i taget..
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Skriv svar