Kom px21 fläkt brinner!
Kom px21 fläkt brinner!
Hej jag har installerat en px21 och justerat den enligt anvisning men, min fläkt brinner upp helatiden. 4e fläkten på 4 månader nu..... Suck!! Har du installerat en kyl fläkt på kåpan och vridit upp fläkten på full fart. Hur är det ens möjligt att fläkten brinner? Kör jag brännaren utan kåpa så håller fläkten. Några tips från pripps?
cpa/övik panna 42kw 1800L från 1985 med KMP PX21 Pellets brännare, villa på 170m2 i knivsta.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kom px21 fläkt brinner!
Det var inte många ledtrådar.
Förmodligen går brännaren med för hög effekt för den panna den sitter i.
Vad är det för panna?
Förmodligen går brännaren med för hög effekt för den panna den sitter i.
Vad är det för panna?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kmp px21 fläkt brinner!
Den sitter på en cpa panna/ övikspanna på 42kW har provat att köra den på låg effekt och den brinner iallafall. har även testad den på full effekt. förbrännings utrymmet på pannan är 1,10 ljupt och 60 i diameter så det är gott om plats att bränna på. men men jag har nu monterat en fläkt på kåpan till brännaren för att få ner tempen innanför kåpa, verkar fungera men det är ju inte rätt blev tvungen att ställa fläkten på full fart och justera pelletsen därefter.
nu har den en ca 40cm lång låga med en fin gul kärna, tror dock att det är alldeles för hög effekt för denna bännare som endast är på 20kW
har nu en rökgas temp på 220grader
hur mycket kan man stänga spjället på pannan eller ska det vara helt öppet?
nu har den en ca 40cm lång låga med en fin gul kärna, tror dock att det är alldeles för hög effekt för denna bännare som endast är på 20kW
har nu en rökgas temp på 220grader
hur mycket kan man stänga spjället på pannan eller ska det vara helt öppet?
cpa/övik panna 42kw 1800L från 1985 med KMP PX21 Pellets brännare, villa på 170m2 i knivsta.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kom px21 fläkt brinner!
Rökgasspjället på pannan ska vara öppet.
Mystiskt, är det bastuvärme i pannrummet eller var kommer värmen ifrån?
Finns det en uteluftsventil i pannrummet med minst samma fria area som skorstenen?
Fläkten brinner säger du, hur yttrar sig det? Blir det avbrott i lindningarna?
Kollat spänningen?
Mystiskt, är det bastuvärme i pannrummet eller var kommer värmen ifrån?
Finns det en uteluftsventil i pannrummet med minst samma fria area som skorstenen?
Fläkten brinner säger du, hur yttrar sig det? Blir det avbrott i lindningarna?
Kollat spänningen?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kom px21 fläkt brinner!
absolut blir det varmt i pannrummet men inte alls så varmt så fläkten ska brinna,
luft ventil finns det 1 som är likvärdig skorsten.
det som händer med fläkten är att lindningen blir som bränd/svart och den ligger på ca 2 ohm vid mätning den ska ligga på 80 vilket är total kortis. säkringen på 3,15A som sitter på styrkortet går och som sagt fläkten vill ej starta, röd lampa lyser.
jag har kollat spänningen till fläkten och den ligger på det den ska ligga på ej över 230 v.
alltså det ända som inte stämmer är du isåfall att rökgasspjället nästan vart stängt/ väldigt lite öppet.
har nämligen gjort så för att inte kyla av pannan så fort mellan eldningar.
luft ventil finns det 1 som är likvärdig skorsten.
det som händer med fläkten är att lindningen blir som bränd/svart och den ligger på ca 2 ohm vid mätning den ska ligga på 80 vilket är total kortis. säkringen på 3,15A som sitter på styrkortet går och som sagt fläkten vill ej starta, röd lampa lyser.
jag har kollat spänningen till fläkten och den ligger på det den ska ligga på ej över 230 v.
alltså det ända som inte stämmer är du isåfall att rökgasspjället nästan vart stängt/ väldigt lite öppet.
har nämligen gjort så för att inte kyla av pannan så fort mellan eldningar.
cpa/övik panna 42kw 1800L från 1985 med KMP PX21 Pellets brännare, villa på 170m2 i knivsta.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kom px21 fläkt brinner!
Rökgasspjället får inte strypas mer än att brännarens fallrör känns ljummet 30 - 40°C.
Sedan ska du absolut inte köra högre effekt än 20 kW. Brännarens dyra brännarrör tar onödigt stryk och livslängden förkortas.
En bild på installationen vore intressant.
Sedan ska du absolut inte köra högre effekt än 20 kW. Brännarens dyra brännarrör tar onödigt stryk och livslängden förkortas.
En bild på installationen vore intressant.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kom px21 fläkt brinner!
här är en bild på monstret
- Bilagor
-
- 20180808_154612.jpg (89.63 KiB) Visad 5728 gånger
cpa/övik panna 42kw 1800L från 1985 med KMP PX21 Pellets brännare, villa på 170m2 i knivsta.
Re: Kom px21 fläkt brinner!
kan det vara att jag har haft spjället nästan stängt som gjort att fläkten brinner...
cpa/övik panna 42kw 1800L från 1985 med KMP PX21 Pellets brännare, villa på 170m2 i knivsta.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Kom px21 fläkt brinner!
Det ser jag som den troligaste orsaken.
Är vedluckan isolerad på insidan?
En oisolerad lucka i den storleken avger åtskillig strålningsvärme.
Är vedluckan isolerad på insidan?
En oisolerad lucka i den storleken avger åtskillig strålningsvärme.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Kom px21 fläkt brinner!
det är isolering i luckan och innan jag monterade brännaren så tog jag bort det gamla bruket i luckan och ersatte med nytt eldfast bruk.
så det är ungefär 100mm tjockt med bruk och isolering i luckan.
så det är ungefär 100mm tjockt med bruk och isolering i luckan.
cpa/övik panna 42kw 1800L från 1985 med KMP PX21 Pellets brännare, villa på 170m2 i knivsta.
Re: Kom px21 fläkt brinner!
Detta blev lösningen på problemet
- Bilagor
-
- kmp px 21 med kylfläkt
- 20181030_210807.jpg (67.31 KiB) Visad 5702 gånger
cpa/övik panna 42kw 1800L från 1985 med KMP PX21 Pellets brännare, villa på 170m2 i knivsta.