Hej har en fråga gällande ovanstående brännare.
Har fått fenomenet att brännaren går igenom alla stegen felfritt och stannar när pannan är upp i 80 grader.
Men nu så startar den igen när pannan håller 78 79 grader och går upp igenom alla stegen men då bryter den på grund av att pann tempen blir för hög.
Felkoden på lådan visar att det är flamvakten som är trasig eller smutsig men det stämmer inte.
Har precis bytt temp givaren och felet kvarstår är rådlös nu
Pellx 20 kw gordic
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5020
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Pellx 20 kw gordic
Underligt fel. Fick du tillbaka tempgivaren på plint 3 och 4 i styrboxen?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Pellx 20 kw gordic
Jag hade en elektriker här idag och det visade sig att vredet till pann tempen hade hängt upp sig och han mätte den och nu fungerar den.