Toppalarm löser ut på PX-22 mot acctank

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Jojje33
Frö
Inlägg: 4
Blev medlem: tis 22 dec, 2015 15:30

Toppalarm löser ut på PX-22 mot acctank

Inlägg av Jojje33 »

Hej!

Har en px-22 som går mot en acctank på 1500l. Har fungerat bra under längre tid men plötslig har den börjat stanna med felkoden TopAlarm. Jag antar att det betyder vattnet i acctanken kommer nära 100 grader och därför löser larmet ut?

Min fundering är nu såklart vad det kan bero på? Någon annan som stött på det här problemet?

Med vänlig hälsning, Johan
Fokus PE25 Pelletspanna
Ariterm PX22 brännare
En 1500l acc-tank
Tvåvåningsvilla med källare. Tot 250 kvm
Pelletsförråd som rymmer 3 ton i anslutning till brännaren.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Toppalarm löser ut på PX-22 mot acctank

Inlägg av Stegatorparn »

Blir det nära 100° i pannan också kan det vara laddomatens termostat som börjar ladda för sent och behöver bytas.
Kan också vara ett lågt flöde genom laddningspumpen.
Är panntemperaturen normal är det givarfel.

Vad har du för ackstyrning och laddomat, varmvatten från pannan eller acktank?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar