Shuntfråga

Inlägg av teufel »

Hej!

Har flyttat in i ett nytt hus för några månader sen.
Härom dan var det 14 grader ute och ganska rått, så jag hade velat dra på lite värme.

Vet inte hur man lägger till bilder i det här forumet så jag får försöka beskriva hur det är kopplat:

Ut från ackumulatortanken kommer man till en Minishunt från Shuntab.
Shuntinställningsmotorn är kopplad till en inställningsbox från Danfoss som har en utegivare och en givare på ut-röret till elementen.
Som jag fått det beskrivet från förra ägaren öppnar den shunten om skillnaden mellan utetemperaturen och ut-temperaturen på röret är tillräckligt stor.
Uppenbarligen var det inte tillräckligt stor skillnad härom dan för att den skulle öppna.
Men finns det något sätt att köra shunten i manuellt läge från styrboxen sådana här ruggiga dagar?
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Shuntfråga

Inlägg av Stegatorparn »

Det står väl någon beteckning på Danfossboxen, ECL-nånting?
Blir enklare att förklara om vi vet vilken styrning du har.
Vid 14° ute borde den släppa ut lite värme till elementen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
teufel
Lärjunge!
Inlägg: 381
Blev medlem: ons 30 apr, 2008 11:15
Ort: Kungälv
Kontakt:

Re: Shuntfråga

Inlägg av teufel »

Hittar dessvärre ingen beteckning på styrboxen.
Men nu kom jag på ett sätt att ladda upp bilder.

Blir du (eller någon annan) klokare av dessa?

https://forumbilder.com/i/rXVn
https://forumbilder.com/i/rXVS
EcoTec 20-brännare
Mafa Mini-förråd
Panna av okänt fabrikat
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Shuntfråga

Inlägg av Stegatorparn »

Du har en Danfoss ECL 100M.
Går att handställa shuntventilen genom att ställa nedre vredet på hand, alltså max moturs, och sedan justera ventilöppningen med övre vredet.
Ventilen är stängd vid -8 och fullt öppen vid +8.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Användarens profilbild
CPMS
Energiprofet!
Inlägg: 502
Blev medlem: tis 30 nov, 2010 19:37
Ort: Långsele, Västernorrland

Re: Shuntfråga

Inlägg av CPMS »

Ser ut som en Danfoss ECL 100 Comfort shuntstyrning, prova att öka övre ratten och se till att nedre står inställd på sol eller klocka.

Här finns manualen:
https://www.piteenergi.se/wp-content/up ... t-100m.pdf
Bilagor
BBBB.jpg
BBBB.jpg (93.78 KiB) Visad 1763 gånger
AAAAA.jpg
AAAAA.jpg (92.88 KiB) Visad 1763 gånger
146+173m² 4-plan, 2006 Thermia 20+ Bequem 20, KW Z150, V-E AB shuntstyrning, 5 ton bulk med automatisk fyllning av Mafa Mini, Maflex skruvar.