Har en PX21 som funkat riktigt bra sedan montage 2006 och kör ca 7 pallar om året i den.
Varit borta över jul och pelletsen i förrådet tog slut.
Nu efter uppstart som har den "ändrat" start och stopp temratur.
Brukar starta vid ca 65 och gå till 85 grader och har alltid gjort, nu startar dne först vid ca 45 och går till 65grader.
Vart börjar jag leta fel?
Är det tempgivarne på pannan som håller på och ger upp, kan man mäta upp dne på någotvis?
PX21 start vid fel temperatur.
-
- Prima virke
- Inlägg: 47
- Blev medlem: tis 02 feb, 2010 15:33
- Ort: Sjöbo
PX21 start vid fel temperatur.
Pannrummet: Nibe Attack 2002 med en KMP px21 brännare 2006 med tillhörande veckoförråd.
kw z 150 dragbegränsare
kw z 150 dragbegränsare
Re: PX21 start vid fel temperatur.
Antar att du kollat temp-potentiometern. Testa med lite kontaktspray i kontakten till givaren.
KMP PX21 2006 (v7.0) i Egor Duplomat D-1F 1982
14,5kW - end. högeffekt - Start 3,5dl - Fläkt 175v
1-plan kedjehus 74m2 byggt 1959 i Örebro län
14,5kW - end. högeffekt - Start 3,5dl - Fläkt 175v
1-plan kedjehus 74m2 byggt 1959 i Örebro län
-
- Prima virke
- Inlägg: 47
- Blev medlem: tis 02 feb, 2010 15:33
- Ort: Sjöbo
Re: PX21 start vid fel temperatur.
Har sprayat lite kontaktspray i kontakten och även tagit en minimal mejsel och petat isär blicken lite så får vi se.
Pannan starta i alla fall tidigare än innan.
Pannan starta i alla fall tidigare än innan.
Pannrummet: Nibe Attack 2002 med en KMP px21 brännare 2006 med tillhörande veckoförråd.
kw z 150 dragbegränsare
kw z 150 dragbegränsare