KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
Norrlandsfuran
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tis 03 mar, 2020 18:40

KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Norrlandsfuran »

Blir inte klok på hur det är tänkt.
Brännaren börjar med renblåsning ca 2 minuter
28 sec. Sedan värmer brännaren i samband med att den lastar in inställd startdos + värme
16 sec. värme utan fläkt
20 sec. värme och en lätt bris, hör ofta en begynnande fyr
28 sec. värme och frisk vind, vinden är så stark att fyren slocknar
45 sec. renblåsning utan värme
Den sekvensen har aldrig levererat, förstår inte hur det var tänkt från programmeraren.
Sedan upprepas dessa procedurer 2 gånger till. Men tiderna dubbleras vid varje tillfälle.
Varför pytsas pellets i under uppstartsförsöken?
Sedan larmar pannan.
Har nogsamt justerat brännaren enligt forumets rekommendationer.
Vid förvärmningen förbrukas 400 W
Startdosen täcker hålet där det blåser.
Längtar efter en skogssame som suttit på kalfjället och gjort upp eld med sur björk och en tändsticka.
Är det någon som vet av någon bättre programmerat minne än mitt 2V 7.5 ?
Några fler sekunder med lätt bris i varje uppstartsförsök tror jag skulle göra underverk?
KMP från -99 Viadrus U22 400kg bulkföråd 133m2 -50tals villa med luftvattenvärmepump Västernorrland.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Stegatorparn »

Kontrollera att tändelementets hållare med en kona ligger an mot brännarrörets gavel, så inte kall luft slinker förbi.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Norrlandsfuran
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tis 03 mar, 2020 18:40

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Norrlandsfuran »

Har det så tajt som möjligt, har slipat lite för att minimera spalten, men det hjälper ändå inte.
KMP från -99 Viadrus U22 400kg bulkföråd 133m2 -50tals villa med luftvattenvärmepump Västernorrland.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Stegatorparn »

Har du mätt upp startdosen 3 - 4 dl?
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Norrlandsfuran
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tis 03 mar, 2020 18:40

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Norrlandsfuran »

Har mätt min startdos, de täcker hålen ordentligt i bakkant av brännaren. Är ca 3 dl.
KMP från -99 Viadrus U22 400kg bulkföråd 133m2 -50tals villa med luftvattenvärmepump Västernorrland.
Norrlandsfuran
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tis 03 mar, 2020 18:40

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Norrlandsfuran »

Uppstartsproblemet har bytt skepnad, har skruvat igen skruvarna på elanslutningarna, lossat på kretskortet och rengjort de från sotavlagringarna.
Nu startar den vid första uppstartförsöket :-)
Ser att den begär lite mer watt vid uppstarten också.
Typ 430 Watt.
Men det poffar rätt ordentligt och pannrummet mår bra av att ha en öppen dörr ut mot trädgården :-(
Vad är det för fel nu då?
Finns det någon bra tråd att läsa?
Hälsningar Furan
KMP från -99 Viadrus U22 400kg bulkföråd 133m2 -50tals villa med luftvattenvärmepump Västernorrland.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Stegatorparn »

Finns det en dragbegränsare i rökröret efter pannan?
Hur hög är skorstenen?
Låter som det är problem med för högt drag.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Norrlandsfuran
Späd planta
Inlägg: 5
Blev medlem: tis 03 mar, 2020 18:40

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Norrlandsfuran »

Drygt 11 meter skorsten och ingen dragbegränsare :-(
KMP från -99 Viadrus U22 400kg bulkföråd 133m2 -50tals villa med luftvattenvärmepump Västernorrland.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: KMP Pellx Viadrus u22 uppstarts problem Västernorrland

Inlägg av Stegatorparn »

Där har du problemet!
Ställ en sotlucka på glänt tills du installerat en dragbegränsare.

https://transtemper.se/
Tänk på att en vanlig Tigex 25 är för klen för din höga skorsten.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar