Hej.
Nu har jag installerat en Effecta 30kw i en Effecta Lambda 60kw panna.
Effekt justerad till 25kw.
Fläkten går nu på 75 %
Ingen rök och förbränningen ser ganska bra ut. Provade och provocerade fram rök genom att minska hastigheten på fläkten,
var hela vägen ner till 20%, men ingen synlig rök ??
Ska låna ett rökgasinstrument så justerar jag brännaren perfekt.
Men vad ska de olika måtten vara när allt är perfekt ? CO2, Lambda etc.
Perfekta rökgasnivåer
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5018
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Perfekta rökgasnivåer
Perfekta värden är svåra att få till. Det är alltid någon parameter som avviker.
Ideala värden med godtagbara inom parentes är:
CO2 13,5% (11 - 13,5)
O2 7,0% (7 - 9)
CO 10 - 300 ppm
Lambda 1,5 (1,5 - 1,8)
Verkningsgrad över 90%
Går lambda under 1,5 är risken stor att brännaren sotar och CO-värdet sticker iväg, vilket kan skada instrumentets CO-mätcell.
Ideala värden med godtagbara inom parentes är:
CO2 13,5% (11 - 13,5)
O2 7,0% (7 - 9)
CO 10 - 300 ppm
Lambda 1,5 (1,5 - 1,8)
Verkningsgrad över 90%
Går lambda under 1,5 är risken stor att brännaren sotar och CO-värdet sticker iväg, vilket kan skada instrumentets CO-mätcell.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Späd planta
- Inlägg: 8
- Blev medlem: ons 09 dec, 2015 11:49
Re: Perfekta rökgasnivåer
Stegatorparn
Inser att det måste finnas någon kompromiss.
Men vilka avgaser/mätningar är de viktigaste och måste blir nästan perfekta?
Inser att det måste finnas någon kompromiss.
Men vilka avgaser/mätningar är de viktigaste och måste blir nästan perfekta?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5018
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Perfekta rökgasnivåer
Jag skulle säga så hög verkningsgrad det går utan att det sotar och ryker.
CO2 12 - 13% och CO under 300 ppm.
CO2 12 - 13% och CO under 300 ppm.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare