Har en Pellx gordic 20 där tändelemntet ej slår av. går oavbrutet. Nån som vet vari felet ligger och eventuell åtgärd?
Trumpethempel
Tändelementet går oavbrutet-vad är felet?
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 21
- Blev medlem: lör 12 jan, 2013 17:44
Tändelementet går oavbrutet-vad är felet?
brännare: KMP PB25 med panna: CTC 1100-6 kanaler/ dragfläktsregulator/ skorstenshöjd ca 7m/ 2vån 130m2, 50tals tegelkåk med källare 60m2/
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Tändelementet går oavbrutet-vad är felet?
Sannolikt en triac som är kass i triacenheten. Är du van vid lödkolven, är det inga problem att byta. Följ kablarna från tändelementet via kopplingsplinten och kopparbanorna tills du är framme vid rätt triac. Har sett att senare modeller har ingjutet kretskort.
Alternativet är ny triacenhet á 3000 pix.
Alternativet är ny triacenhet á 3000 pix.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Tändelementet går oavbrutet-vad är felet?
https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/a ... rning.html
Till min gamling. 525kr.
Men ryker den provar jag en. https://se.farnell.com/crydom/84134910/ ... dp/2784834
Från nån lämplig lev. Helst billigare än ovan.
Till min gamling. 525kr.
Men ryker den provar jag en. https://se.farnell.com/crydom/84134910/ ... dp/2784834
Från nån lämplig lev. Helst billigare än ovan.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5019
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Tändelementet går oavbrutet-vad är felet?
Ett tips rod02: https://www.electrokit.com/produkt/halv ... 3-32v-40a/
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare