Styrning shuntventil

Här diskuteras hjärtat i ett vattenburet system. Även kombinationer av olika energikällor hör hemma här
Skriv svar
Awitte
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 13 sep, 2020 21:11
Ort: Trollhättan

Styrning shuntventil

Inlägg av Awitte »

Hej! Jag har en fin fungerande PID-styrning till min bivalenta shunt (på en ESP32 mikrokontroller). Tyvärr oscillerar den starkt så fort flödet upphör (tex när det blir varmt i huset och thermostaten stänger). Har ni någon idé hur det kan undvikas? Mvh, Alexander
Panna: CTC 1100 Family 25
Brännare: Ulma 2000
Hus: 90qm, 1,5 plan
rod02
Pannrumshärskare!
Inlägg: 2637
Blev medlem: lör 20 dec, 2008 02:01

Re: Styrning shuntventil

Inlägg av rod02 »

Hysterens kanske.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Styrning shuntventil

Inlägg av Stegatorparn »

Går det att justera I-tiden, så öka den något.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Skriv svar