Nibe Attack Temperaturbegränsare

Inlägg av Turbo-Fredde »

Har en Nibe Attack som vi precis fått kretskortet kollat på men när jagåter monterar allt så lyser lampan för Temperaturbegränsare kapillär men som jag kan se har dne ej löst ut.
kan man på någotvis mäta upp den för att se om de är den som är trasig, något som kan värdet ohm värdet på den om man mäter in /ut gångarna?
Pannrummet: Nibe Attack 2002 med en KMP px21 brännare 2006 med tillhörande veckoförråd.
kw z 150 dragbegränsare
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Nibe Attack Temperaturbegränsare

Inlägg av Stegatorparn »

Kapillär innebär att givaren är förbunden med den elektriska brytaren via ett tunt kopparrör, varför den inte går att kontrollmäta.
Enda sättet är att mäta över brytarens in och utgångar om de leder eller ej när pannan är strömlös, förslagsvis med ett universalinstrument.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd