Scan bio 6 mm

Skriv svar
Joelann
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: ons 27 jan, 2021 00:10

Scan bio 6 mm

Inlägg av Joelann »

Hej.
Är det någon som har haft problem med Scanpio? Vi har upprepande gånger fått felmeddelande på brännaren ” Misslyckad start”. Har sotat och bytt roster och problemet kvarstår, så tror det är pelletsen.
Förra året körde pellets från Stora Enso utan problem. Eller om det kan vara något annat problem.
Vi har Viking Bio 20
Shokker
Späd planta
Inlägg: 8
Blev medlem: ons 08 dec, 2010 23:01
Ort: Älvsjö, Stockholm

Re: Scan bio 6 mm

Inlägg av Shokker »

Har du alltid kört 6mm eller bytt från 8mm? Annars måste du ändra matningen. Finns trådar här på forumet hur du ska gå till väga. Låter som ett typiskt sådant fel.
Nibe Pellux 2007, Viking Bio 20 2018, Tigex 25, Veckoförråd. Laxå pellets 8mm. 1-plans tegelvilla 90m2 + 90m2 källare i Stockholm.
Användarens profilbild
GoForIt Pellets
Pannrumstomte!
Inlägg: 1904
Blev medlem: ons 16 feb, 2005 18:00
Ort: Skillingaryd

Re: Scan bio 6 mm

Inlägg av GoForIt Pellets »

Viking Bio är byggd för 8mm pellets.
Jag har testat att köra 6mm för några år sedan (på grund av brist på 8mm) och det gick, men med driftsproblem.
Och matningen måste justeras (som du redan fått tips om).

Testa om möjligt med en annan tillverkares pellets, för att utesluta problem med din nuvarande pellets.

Misslyckad start brukar annars ofta bero på för klen startdos, för hög andel spån/finfraktioner eller problem med tändelement eller indikering av lågan.
Värmebaronens Joker med Viking Bio original -03 (017A).
MAFA Miniförråd, som manuellt förses från egenbyggt bulkförråd.
Numera med säckad pellets. För tillfället SCA.
Termomatic CBJ med innegivare.
Braskamin och luft/luft Zibro SC-1235 som komplement.
Joelann
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: ons 27 jan, 2021 00:10

Re: Scan bio 6 mm

Inlägg av Joelann »

Vi har allt kör 6 mm, men med pellets från Stora Enso förr. Vi bytte roster i torsdag och sotade pannan. Och nu har den stannat igen.
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Scan bio 6 mm

Inlägg av Stegatorparn »

Är rostret helt och luftspalterna fria, behöver man inte byta det.
Kontrollera startdosen! Lyft av slangen och sätt på en plastpåse samt starta brännaren.
När startdosen hamnat i plastpåsen, stänger du av brännaren och väger påsen på en hushållsvåg.
Vikten skall vara inom 70 - 110 gram. Startdosen justeras med den gröna ratten som sitter mitt på kretskortet när kåpan är avtagen.

Har själv råkat ut för att viss pellets snabbt orsakat beläggningar på rostret som hindrat värmen från tändelementet att nå pelletsen.
Då kan det vara nödvändigt att rengöra rostret oftare. Har man två roster att byta med, går det snabbt att få igång brännaren igen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Joelann
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: ons 27 jan, 2021 00:10

Re: Scan bio 6 mm

Inlägg av Joelann »

Tack.. Ska testa detta 😊👍🏻
Joelann
Späd planta
Inlägg: 7
Blev medlem: ons 27 jan, 2021 00:10

Re: Scan bio 6 mm

Inlägg av Joelann »

Gubben sa nu att innan för rostret där det sitter någon slags platta. Hade lossnat lite, så nu rättade han till det.. Men ska kolla på det andra som du tipsade om 🙂
Skriv svar