Hej! Jag har en Esbe crb 122 som funkar kanon men bekymret att när jag eldar i kaminen så sänks värmen på alla element och huset blir kallt istället vilket inte är tanken.
Innegivaren sitter i hallen mitt i huset och kaminen i andra änden av huset. Har ganska öppen planlösning så tveksamt om det går att placera den på ett bättre ställe.
Borde jag ändra min framledningstemp från 5 till lagom temp?
Någon med tips?
Tack så länge å god jul!
Esbe crb 122
Re: Esbe crb 122
Eldar du pellets i panna och har termostater på elementen så koppla ur shuntstyrningen helt, termostaterna sköter värmeregleringen.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Re: Esbe crb 122
Jag köpte shuntautomatiken för att slippa bry mig om shunttemperaturen om vintern.
Inget bra köp alltså?
Inget bra köp alltså?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5015
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Esbe crb 122
Kan du köra med enbart utegivare efter kurva, så påverkas inte styrningen av innetemperaturen, utan radiatortermostaterna tar hand om rumstemperaturen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Re: Esbe crb 122
Aha okej. Så jag borde byta från innegivare till utegivare med andra ord för att få systemet att fungera bättre för mig?
Re: Esbe crb 122
Många system med utegivare, reagerar snabbare vid temperaturförändringar, ute. Ökar på i god tid. Med bara innegivare, går det långsammare.
Egor duplomat D1F 1978 Pellx 2001 7.0 Tigex25 Bulkföråd Termomatic ERA
Re: Esbe crb 122
Tack för alla grymma svar!
Någon som vet vilken utegivare som passar crb 122?
Någon som vet vilken utegivare som passar crb 122?