Termokontakten löses ut efter ca 15 min

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
rotab
Frö
Inlägg: 1
Blev medlem: ons 14 dec, 2022 21:21

Termokontakten löses ut efter ca 15 min

Inlägg av rotab »

Hej!

Har ett bekymmer med att Termokontakten ofta (dock inte alltid) löses ut efter att Flex-A (nya) kommit igång och brinner i ca 15 min. Inga problem med uppstart. Har testat att öka/minska fläkthastigheten Testat att köra på steg 2,3,4. Kan inte se någon skillnad. Kommunal sotning för en månad sedan. Sitter i en Combifire 2. Kollar man i brännarkoppen när kontakten löses ut är det rimligt med pellets i och de glöder stabilt.

Vad kan ni ana för problem/fel?

Med vänliga hälsningar

Örjan
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5009
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Termokontakten löses ut efter ca 15 min

Inlägg av Stegatorparn »

Kan tänka mig att det är för dåligt drag genom pannan, vilket kan bero på att pannans tuber behöver sotas. Lyft ur spiralerna och viska rören.
Blir en hel del flygaska under en månad vintertid. Jag måste sota pannan varje månad för en god bränsleekonomi.
En annan orsak kan vara att det inte kommer in tillräckligt med uteluft. Uteluftsintag måste ha minst samma area som skorstenskanalen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare