Problem. Problem. Problem.
Ibland stannar en pelletsbrännare, men det brukar alltid gå att sparka igång den på något sätt.
Men inte nu. Ett relä slår till kontrollamporna lyser som vanligt, men sen händer inget. Det är helt tyst.
Normalt drar först fläkten igång vid omstart, men inte nu. Tänkte att den var trasig och bytte,men fortfarande händer inget.
Brännaren är från 2007. Kretskort bytt två gånger m fl reservdelar.
Inga säkringar har gått. Vad kan det vara?
nyman
Pannrumstomte!
Inlägg: 1079
Blev medlem: fre 26 okt, 2012 20:48

Re: Pellex 22 KMP. DÖD

Inlägg av nyman »

År 2007 fanns det Gordic PellX och KMP, kopior av varandra med olika styrning. Ingenting med 22 i modellnamnet. Ingen kan ju hjälpa dig när du inte ens talar om vilken brännare du har.
CTC Easyflex med Bionordic B16 S brännare. 110 mm insatsrör, 7,2 m. KW SID 012 i sotluckan.
Påj
Ungskog
Inlägg: 14
Blev medlem: sön 17 feb, 2013 19:26

Re: Pellex 22 KMP. DÖD

Inlägg av Påj »

Pellex 21/22 stämmer när jag beställer resrvdelar.
Men det har ordnat sig. En säkring i kretskortet hade gått.