Shuntstyrning Thermomatic EC Home
Det är något som inte är som det skall med min styrning. Innegivare. Märker ibland att elementen är kalla, fast det är en grad kallare i huset än vad som är inställt. Fick det lite bättre genom att ställa upp maxtempen på framledning från 60 till 70. Framledningen är ofta varm då den sitter nära pannan. Vad kan vara felet?
Re: Shuntstyrning Thermomatic EC Home
Nu fungerar systemet som mer eller mindre som On-Off-reglering med kraftig översväng. Det är framledningstempen som gör detta. Det är liksom aldriog lagomt öppet utan går mellan stora ytterligheter
Re: Shuntstyrning Thermomatic EC Home
Ventilen var helt stängd, och elementen kalla. Framledningstemperaturen var hög, rören varma, men ingen värme ut till elementen. Jag ställde ventilen i hand och öppnade den till ca hälften, då sjunker framledningstempen och efter ett tag kan jag ställa den i auto igen och systemet börjar reglera som det skall. Hur kan detta vara möjligt?
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5023
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Shuntstyrning Thermomatic EC Home
Verkar som det är dålig kontakt någonstans. Kolla att alla kablar sitter fast ordentligt.
Borde finnas ändlägesbrytare i shuntmotorn. Kanske dålig kontakt i någon av dessa brytare.
Borde finnas ändlägesbrytare i shuntmotorn. Kanske dålig kontakt i någon av dessa brytare.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare