Iwabo S byta kretskort

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
Skriv svar
palmqvistsvetsobygg
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: fre 04 jan, 2019 10:12

Iwabo S byta kretskort

Inlägg av palmqvistsvetsobygg »

Ska man koppla in skruvmotorn direkt på kortet K11,K12 eller måste det gå via reläet?

https://www.pbs.nu/sv/pelletsbrannare/m ... skort.html
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Iwabo S byta kretskort

Inlägg av Stegatorparn »

Kortet verkar uppdaterat eftersom det passar även till S1, så det borde funka att slopa reläet.
Men kortet skyddas bättre mot höga startströmmar med ett relä i kretsen.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
palmqvistsvetsobygg
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: fre 04 jan, 2019 10:12

Re: Iwabo S byta kretskort

Inlägg av palmqvistsvetsobygg »

Ok

Har dock stött på ett annat problem.
När man slår till strömbrytaren till brännaren så går skruven en kort stund för att sedan slå av igen och ge larm skruvfel.
Gul & grön fast sken.

Några idéer?
Stegatorparn
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5020
Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
Ort: Kungsbacka

Re: Iwabo S byta kretskort

Inlägg av Stegatorparn »

Har du det nya kortet och kopplat in reläet som jag föreslog, kan det möjligen vara så att kortet känner av strömmen genom utgången och slår ifrån för att den är för svag. Testa och kör utan relä om det gör skillnad.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
palmqvistsvetsobygg
Frö
Inlägg: 3
Blev medlem: fre 04 jan, 2019 10:12

Re: Iwabo S byta kretskort

Inlägg av palmqvistsvetsobygg »

Succé!!!

Kopplade bort reläet och kopplade direkt på kortet. Givetvis via överhettningsskyddet på fallröret.
Nu funkar det!
Tusen tack för hjälpen!! 👍🏻
Skriv svar