Märkte att det kanske inte är rätt tråd att lyfta, admin får gärna flytta frågan dit den kanske hör mer hemma..
/Piece
Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
-
- Entusiast!
- Inlägg: 140
- Blev medlem: tor 04 jan, 2007 12:09
- Ort: Habo
Re: Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
...loft <-uppvärmt (värme stiger)
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
..100m2 <-uppvärmt
+110m2
byggt -43
värms av Nibe city VX-PX21
-isolering, vad är det?
-
- Frö
- Inlägg: 3
- Blev medlem: ons 02 nov, 2016 23:20
Re: Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Hej!
Vi har bott i hus med PX22 i fem år. Idag gav tändelementet upp, en sådan keramisk PTC-variant. Err Ignitor eller liknande meddelande. Vad har ni för erfarenhet av livslängd. Tänkte beställa ett på nätet och försöka byta själv. Någon som gjort det? Borde väl inte vara så svårt. Spelar det nån roll hur man kopplar de två ledningarna med tanke på polaritet? Det finns nån budgetvariant för 899:- men jag utgår från att man får det man betalar för?
1499:- känns ju rätt saftigt men slår man ut det på fem år så är det väl helt ok.
Vi har bott i hus med PX22 i fem år. Idag gav tändelementet upp, en sådan keramisk PTC-variant. Err Ignitor eller liknande meddelande. Vad har ni för erfarenhet av livslängd. Tänkte beställa ett på nätet och försöka byta själv. Någon som gjort det? Borde väl inte vara så svårt. Spelar det nån roll hur man kopplar de två ledningarna med tanke på polaritet? Det finns nån budgetvariant för 899:- men jag utgår från att man får det man betalar för?
1499:- känns ju rätt saftigt men slår man ut det på fem år så är det väl helt ok.
Re: Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Står det inget om hur fas och nolla skall anslutas så kan man nog med allt som matas med AC, dvs växelström, växla om anslutningarna. Kan finnas en del prylar som kanske inte skall ha fasen på en viss pol men då är det inte för funktionen utan för t.ex beröringsrisk eller likvärdigt. Men när det gäller ett värmeelement i en pelletsbrännare så har det ingen betydelse hur du ansluter trådarna.
Moderator
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Nu Bioline 20 (-06) 14 kW tid. EcoTec A3 (-97) 15 kW, TMV Alpha Keram UB, vakuumtransp. för pellets mellan ext.förråd och pannrum, ca.11 m² Lesol 5AR, 1,8 m³ 4 slingors acktank, 4-vägs shunt med CBJ, KW SID 012 dragbegr.
Re: Vilka fel har ni hittat/åtgärdat
Har hela tiden jag bott i här (brännaren var några år gammal när jag köpte huset) haft problem med att den oftast inte tänder förrän på andra försöket, och därmed tuggar i sig tändelement i rasande takt. Samtidigt har den ibland tänt direkt.
Bytte till keramiskt element för tre veckor sedan. Första tändning på tio sekunder efter fläkten startat. Wohoo! Askade ur pannan och när brännaren var återmonterad tände den knappt på tredje försöket efter det. Ångest.
Letade och provade och grejsade en hel dag - kom till sist på att glappet mellan inner- och ytterröret gjorde att elementet ibland inte blåste rakt in i det stora hålet eftersom innerröret lade sig för lågt.
Två spik inklämda mellan innerröret och två av de fyra distanserna i ytterrörets bakkant så att innerröret alltid ligger rätt - har tänt på tio sekunder varje gång efter det.
Bytte till keramiskt element för tre veckor sedan. Första tändning på tio sekunder efter fläkten startat. Wohoo! Askade ur pannan och när brännaren var återmonterad tände den knappt på tredje försöket efter det. Ångest.
Letade och provade och grejsade en hel dag - kom till sist på att glappet mellan inner- och ytterröret gjorde att elementet ibland inte blåste rakt in i det stora hålet eftersom innerröret lade sig för lågt.
Två spik inklämda mellan innerröret och två av de fyra distanserna i ytterrörets bakkant så att innerröret alltid ligger rätt - har tänt på tio sekunder varje gång efter det.