I går em lade min polares Viking Bio av, efter att ha gått klockrent ~4 veckor efter installation.
Spänning fram till brännaren OK (både direkt- o termostat-spänning)
Glasrörssäkring hel.
Ingen lysdiod lyser...heldöd.
-Någon som varit med om något liknande? Tips mottages tacksamt.
Brännare somnat?
Trafon...
Var och kollade brännaren i går. Det visade sig vara avbrott på primärlindningen i trafon. (230 V^ in / 16,5 V^ ut) Förmodligen fabrikationsfel. Skall beställa ny på tisdag.
Viking Bio i stor gammal gjutjärnspanna.
12 m skorsten (200x300 mm)
(Har snöre till kepsen)
Bulkförråd + Mafi "veckoförråd".
12 m skorsten (200x300 mm)
(Har snöre till kepsen)
Bulkförråd + Mafi "veckoförråd".
Det var tråkig att det hända. Tur att det är varmare ute.
Tänker vill bara tala om. Ring till Värmebaronen och berätta så de kan skicka dig ny grej utan kostnad om din Vikingbio är ny så du har garanti.
Tänker vill bara tala om. Ring till Värmebaronen och berätta så de kan skicka dig ny grej utan kostnad om din Vikingbio är ny så du har garanti.
CTC 1100 -97 + köpte beg. VB-brännaren årsm -07
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star