Någon som har varit med om detta?
Bryttempen vandrar upp , i början runt 74 grader , efter varje start går tempen upp med ett par grader.Efter cirka tretton starter är den så hög att överhettningsskyddet löser ut.
Start tempen är konstant runt 60 grader.
M.V.H Pal
Bryttempen gå upp
Bryttempen gå upp
KMP PX21 på en gammal gjutjärnspanna från Prestoverket årsmodell 1965.
Låter konstigt tycker jag. På min brännare (PX 21 från våren 05) regleras start och stopp som ett fixt intervall dvs vill jag ha högre sluttemp så får jag också högre starttemp. Det jag skulle kunna tänka mig händer för dig är att temperatursensorn som mäter vattentempen glidit ur läge lite eftersom och därmed inte återrapporterar den verkliga temperaturen till brännaren som då fortsätter köra på.
/NRG
/NRG
KMP PX 21 från 2005, TMV panna 1987, Vida pellets
Om givaren endast rapporterar tempen till processorn, och dessutom är utbytt, låter det som om det är processorn det är fel på. Hör med KMP, de har rykte om sig att vara tillmötesgående.
Hoppsan, ser att det gått litet tid här, du har väl redan fixat det, kanske?
Hoppsan, ser att det gått litet tid här, du har väl redan fixat det, kanske?
TMV kombipanna -74, shuntaut. CBJ
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol
Pellx -01, proc. 7.xx
Elpatr. 6 kW
Rör 110 mm, 3 meter
Förråd modif. 200-litersfat
Säck Agrol