Med de siffrorna jag hittade så motsvarar det ca 25 liter men det behöver inte stämma exakt.André skrev:Vilket lagrar ungefär lika mycket energi som 21 liter vatten (el minns jag galet ??)ice413 skrev: Pannans vikt är för övrigt 210kg.
mvh
Vore det inte läge att minska effekten från brännaren lite så kanske alla bafflar kan vara isatta. Jag har aldrig behövt mer än 11.5 kW i en dåligt isolerad tvåplansvilla. När det nu blivit kallare så ökar skorstensdraget och problemet kanske blir mindre. Har du ordentligt med tilluft i pannrummet?ice413 skrev:Jag orkade inte vänta till 85 men körde iaf en liten test.
från 65 -> 75 grader tog 21 minuter utan radiatorer. ( 1,07kg pellets )
Stängde av pumpen och stängde kranarna på framledning & retur.
Brännare påstår att det är 13.3 kW
Tyvärr så är det enormt hög rökgastemp, runt 200 grader.
Detta beror på att jag tagit bort en av bafflarna som finns i pannan, för med den i så blir det inget undertryck alls vilket resulterar i att brännaren inte tänder som den skall. Kanske läge för en motdragslucka ?
Mitt problem är att i panna så är det dåligt, men i skorstenen är det helt OK.Läge för motdragslucka är det alltid, men den minskar ju draget så problemen kanske inte blir lösta med draglucka heller
Vicken panna är det du har egentligen. Är det en PE 20 så är problemet svårt att förstå, det är en pelletspanna som inte borde ha några problem.ice413 skrev: Pannan som sagt är en Focus ECO-20 med 180 liter vatten
Huset: 95kvm på 2 vånngar + källare(45 kvm)
Byggt 1924, tilläggsisolerat, nya gasfyllda 3-glasfönster.
Dock helt oisolerad vind.
Åhh, förlåt, hade jag helt missat.Vicken panna är det du har egentligen.
ice413 skrev:Åhh, förlåt, hade jag helt missat.Vicken panna är det du har egentligen.
Det är en ECO-20, oljepanna alltså
Nu är det ingen fara med brännaren längre, jag har fått en ny. Det var när jag körde den med båda bafflarna i pannan som den gav upp.Om brännaren blivit deformerad av värme så kanske den kan flyttas ut så att bara en liten bit sticker in i pannan. Eller då kanske det går att ställa in en "ansiktsmask" av plåt med hål för brännarröret i förbränningsutrymmet innanför luckan som skyddar brännaren för värmestrålning. Nackdelen med detta är att brännaren inte kan svängas ut med luckan
Andreas Hansson har tidigare i nån gammal tråd haft länk till ett ställe som säljer dragmätare, Hittar inte åt det bara men tycks minnas att dom kostade kring 300-500:- så det är ju inte direkt nån större affär...ice413 skrev: Så är det nån som vet var man kan låna ett instrument för att mäta undertryck så får ni gärna hojta.