Ständiga problem med askskrapning.
Nu har den faktiskt funkat ett tag utan problem. Men min fråga är om jag verkligen skall behöva ha pannan på 18Kwh och en panntemp på 88 grader???
Har dessutom slagti av cirkulationspumpen nu...
Har jag den lägre ställt både i effekt och panntemp så räcker inte vattnet till om jag skall bada.
Har pratat med Janfire och skällt på dem som i sin tur skällt på åf så nu är åf skitsura på mig för att jag inte kommit till dem med mina klagomål. Detta är dock ett problem som jag påpekat från dag 1 men inte fått gehör för. Se sägar att det sakll vara så då det är någonting med trycket i rören som gör att detta problem uppstår.
Tar jag en vanlig dusch droppar panntempen med ca 15-20 grader.
Har dessutom slagti av cirkulationspumpen nu...
Har jag den lägre ställt både i effekt och panntemp så räcker inte vattnet till om jag skall bada.
Har pratat med Janfire och skällt på dem som i sin tur skällt på åf så nu är åf skitsura på mig för att jag inte kommit till dem med mina klagomål. Detta är dock ett problem som jag påpekat från dag 1 men inte fått gehör för. Se sägar att det sakll vara så då det är någonting med trycket i rören som gör att detta problem uppstår.
Tar jag en vanlig dusch droppar panntempen med ca 15-20 grader.
Jag ser inte i din profil vad du har av panna men är det en med "lite" volym kommer temperaturen att droppa. Min panna är på 275L vilket är ganska mycket och jag kan låta den sjunka till 60°C innan den slår på, duschar jag just när den är som kallast kan man känna det ganska tydligt men inget stort problem.
Problemet är att det tar 10 minuter att köra igenom en start och med en panna med "liten" volym (Janfires har 180L) blir det ett problem i.o.m. att vattnet hinner kylas så pass innan brännaren är igång.
Jag kör min brännare på 9kW utom när det blir kallt nog på vintern där jag kan köra modulerat, det passar bra till min panna.
Problemet är att det tar 10 minuter att köra igenom en start och med en panna med "liten" volym (Janfires har 180L) blir det ett problem i.o.m. att vattnet hinner kylas så pass innan brännaren är igång.
Jag kör min brännare på 9kW utom när det blir kallt nog på vintern där jag kan köra modulerat, det passar bra till min panna.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Istället för att läsa igenom alla....11 sidor..
Vet du var din temp.sensor sitter på pannan ?
Den som känner av varmvatten temperaturen alltså....
( Till Icecap:
Han har en Combifire. Blå..? )
Du bör ha din panna på 77-83 grader. Mer rek. man aldrig.
Och vid denna årstiden kör man på 6,9 eller 12kw.
Vet du var din temp.sensor sitter på pannan ?
Den som känner av varmvatten temperaturen alltså....
( Till Icecap:
Han har en Combifire. Blå..? )
Du bör ha din panna på 77-83 grader. Mer rek. man aldrig.
Och vid denna årstiden kör man på 6,9 eller 12kw.
Senast redigerad av Dountless den fre 06 nov, 2009 13:24, redigerad totalt 2 gång.
Nej, 150L har den pannan.
Sen har den en kamflänsslinga på 11m.
Läs mer här:
http://www.janfire.com/images/docs/janf ... ed4_lr.pdf
Sida 4.
Du har PM.
Sen har den en kamflänsslinga på 11m.
Läs mer här:
http://www.janfire.com/images/docs/janf ... ed4_lr.pdf
Sida 4.
Du har PM.
Hur som helst, med 150L är det inte mycket reserv under de 10 minuter en start tar och det kan med stor säkerhet vara en del av problemet.
Dock är temperatursensorn placerat fel på de äldste pannor, den ska numera sitta i dykröret mitt på pannan, inte i toppen.
Dock är temperatursensorn placerat fel på de äldste pannor, den ska numera sitta i dykröret mitt på pannan, inte i toppen.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
He he, du får gärna hjälpa mig förklara vad "kranen" jag vred på heter. För jag antar att den har något namn.
I alla fall så fick ajg bra vägledning där vi gick igenom lite olika inställningar både i panna och brännare. Kontrollerade även att givaren satt rätt, vilket den gjorde. Efter det skulle jag testa att vrida på en kran som som går från pannan ut till kranarna (kan man väl säga?). Den var helt öppen så allt varmvatten gick ut på en gång. Efter att ha strypt den något, eller rättare sagt, ganska mycket nu, så räcker varmvattnet längre samt att det har fått en jämnare temperatur.
Allt tack vare Dountless!
TACK!
Din hjälp var ovärderlig!
I alla fall så fick ajg bra vägledning där vi gick igenom lite olika inställningar både i panna och brännare. Kontrollerade även att givaren satt rätt, vilket den gjorde. Efter det skulle jag testa att vrida på en kran som som går från pannan ut till kranarna (kan man väl säga?). Den var helt öppen så allt varmvatten gick ut på en gång. Efter att ha strypt den något, eller rättare sagt, ganska mycket nu, så räcker varmvattnet längre samt att det har fått en jämnare temperatur.
Allt tack vare Dountless!
TACK!
Din hjälp var ovärderlig!
Den "kranen" är tyvärr trasig på väldigt många pannor så det är inte så ofta det funkar, dom har en tendens att lägga av rätt snabbt.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.