Tändelementsproblem
Tändelementsproblem
Är det någon som har samma problem som jag, min Bionordic Viking i kombination med Nibe City gör av med c:a 2 tändelement om året. Tycker det är mycket då jag vet andra som kört med samma element i 4 år men då i kombination med annan panna.
Nibe City med Bionordic B 16
Det är ju väldigt skiftande beroende på hur brännaren används, många starter betyder kortare livslängd på tändelementen, liten vattenvolym i pannan betyder också flera starter, om du har möjlighet att öka hysteresen på brännaren så kan ju det hjälpa.
En Roslagsbrännare och en Nibe City, finns placerad i län N (Halmstad)
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
brännaren går året runt sedan 2006, har bara bytt tändelement 3 gånger 2011, 2015 och 2019, allt annat är originaldelar.
-
- Stor entusiast!
- Inlägg: 194
- Blev medlem: ons 05 sep, 2007 07:42
- Ort: Kalmar
- Kontakt:
Hysterésen mellan start och stopp kan påverka.
13° är lagom, tillslag vid 72° och frånslag 85° tex.
Om du kör med underhållselden, så påverkar det också.
Denna vintern har man haft nytta av UH-eld.
Rengöringen av elementet är viktigt.
13° är lagom, tillslag vid 72° och frånslag 85° tex.
Om du kör med underhållselden, så påverkar det också.
Denna vintern har man haft nytta av UH-eld.
Rengöringen av elementet är viktigt.
Boyta 155 kvm + 90 kvm verkstad + pannrum.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.
CTC V25 + BioNordic Viking B30 GL.
Eldar med ljus pellets, Bulkförråd.
PelletsTeknik Kalmar
Försäljning av reservdelar till BioNordic Pelletsbrännare.