El till 20+?

Övrig diskussion i de allmänna forumen.
di5majo
Prima virke
Inlägg: 41
Blev medlem: ons 17 maj, 2006 07:32
Ort: Karlstad

El till 20+?

Inlägg av di5majo »

Hur är det med elinstallationen till en 20+, det behövs en tre faser till elpatronen antar jag, men hur är det till skruven? Eller vad är det för någon mer el som behövs för att köra pannan?

Varför jag frågar är att en installatör som var och tittade i pannrummet (där det står en trasig elpanna) för att ge en offert sa att han behövde en elektriker med sig då det bara fanns tre fas fram till elpannan som han kunde nyttja, dvs det var någon som behövde dra fram mer el.
Är det en eluttag som saknas, eller?
Joachim A
Energiprofet!
Inlägg: 427
Blev medlem: lör 04 jun, 2005 13:11
Ort: Huskvarna

Inlägg av Joachim A »

Jo det ska vara 230v till panna och skruv, sedan måste 5mm² kabel i trefasen
Thermia Biomatic 20+
Användarens profilbild
Stugsittaren
Pannrumstomte!
Inlägg: 1185
Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
Ort: Norra Sörmland

Inlägg av Stugsittaren »

Joachim A skrev:Jo det ska vara 230v till panna och skruv, sedan måste 5mm² kabel i trefasen
5mm²? Hur många ampere skall du skicka i den? Menar du inte 2,5mm²?
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
Joachim A
Energiprofet!
Inlägg: 427
Blev medlem: lör 04 jun, 2005 13:11
Ort: Huskvarna

Inlägg av Joachim A »

Nu har jag inte haft elektrikern här än :oops: men min instalatör sa att det krävdes 5mm², 2,5mm² har jag redan vid pannan
Thermia Biomatic 20+
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

5mm² ????

Hur mycket är din el-patron på? Halva Barsebäck?

Ex: 6KW @ 3 faser (400V) ger 5A per fas och det klarar 1,5mm² ganska elegant men 2,5mm² vore bra, 5mm² är att skjuta gråsparv med kanon!

Det kan såklart vara att du har mycket lång sträcka...?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Joachim A
Energiprofet!
Inlägg: 427
Blev medlem: lör 04 jun, 2005 13:11
Ort: Huskvarna

Inlägg av Joachim A »

Nu är det ju snart två år sedan jag satte in pannan så det kanske inte är helt omöjligt att det har snurrat till bakom pannbenet här :lol:

han kanske sa 2,5mm² och jag hade 1,5mm² hmm kanske skulle ta hit elektrikern snart :roll:

Ps: det är 9Kw i 20+ men det gör väl inte så stor skillnad.
Thermia Biomatic 20+
di5majo
Prima virke
Inlägg: 41
Blev medlem: ons 17 maj, 2006 07:32
Ort: Karlstad

Re: El till 20+?

Inlägg av di5majo »

Men skall det vara typ ett vanligt uttag, eller något fastmonterat för 230?
Användarens profilbild
Stugsittaren
Pannrumstomte!
Inlägg: 1185
Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
Ort: Norra Sörmland

Inlägg av Stugsittaren »

Ibland slavade man förr tiden och inte drog fram nolla eller jord. Kanske är det detta han saknade. Då får elnisse dra fram det.

Skruven får normalt ström från ett uttag i pannan. Uttag typ datorsladd.

förmodligen var det 2,5 mm2 som behövdes hos Joachim A. Det finns 4 och 6 mm men inte 5 mm2
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
2tonpellets
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: sön 09 okt, 2005 17:49
Ort: Kristianstad

Inlägg av 2tonpellets »

"skjuta gråsparv med kanon"
tung fras ifån någon som inte vet hur man räknar överhuvudtaget ,
har du hittat på den formeln själv ICECAP ??

3-fas:
P=U*I*V3 (V3 = roten ur 3) => I = P/(U*v3)

6KW => 6000/(400*1.73) = 8.67 A
9KW => 9000/(400*1.73) = 13A

Sen skickar man inte ampere i en kabel utan det är något som drar den ström som går i kabeln tex. elpatronen i panna ;-)

/jon
Thermia Biomatic 20+, Mafa midi.
Icecap
Pannrumsfanatiker!!!!
Inlägg: 5893
Blev medlem: tor 26 jan, 2006 23:20
Ort: Värmland

Inlägg av Icecap »

Nu har jag under mina 24 år som elektronikingenjör alltid använd formeln:
P = U x I.
Jag har sett den otaliga gånger och jag har _aldrig_ sett någon med roten av 3 och jag undrar var _du_ får det tal ifrån?

Mellan 2 faser är det en sinusformad frekvens med ett medelvärde om ca: 398V (kallas 400V). Då ett värmeelement är reaktivt är cos-fi = 1 vilket betyder att det inte ska räknas med förskjutning mellan ström och spänning.

Alltså är effekten = 400 x 5 = 2000W, sitter det 3 slingor blir det 6KW.
Nu var det 9KW vilket ger:
9000W / 3 = 3000W / fas
3000 / 400 = 7,5A

Jag tror nog mer på att det är den gamla lösningen utan nollan som ställer till det, ska ett uttag monteras är det ju behörig som gäller. Sen är det ingen skada att ha feta kabler men det kostar ju en del tyvärr.

Edit: Just det, jag skrev ju fel: värmeelementet är ju resistivt och inget annat. :shock: (måste har varit full eller trött eller nåt')
Senast redigerad av Icecap den sön 11 jun, 2006 21:12, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
2tonpellets
Ungskog
Inlägg: 18
Blev medlem: sön 09 okt, 2005 17:49
Ort: Kristianstad

Inlägg av 2tonpellets »

Tar du en titt i vilken formelsamling som helst så hittar du vad som gäller för 1-fas resp. 3-fas.
P = U*I är för 1-fas !

Ska se ifall jag hittar någon vettig länk, återkommer..
/Jon
Thermia Biomatic 20+, Mafa midi.
manin
Pannrumstomte!
Inlägg: 1368
Blev medlem: sön 28 nov, 2004 10:13
Ort: Norra Skåne - Göinge

Inlägg av manin »

2tonpellets skrev:Tar du en titt i vilken formelsamling som helst så hittar du vad som gäller för 1-fas resp. 3-fas.
P = U*I är för 1-fas !

Ska se ifall jag hittar någon vettig länk, återkommer..
/Jon
Om jag minns rätt gäller ohms lag
Är det (P = U x I x v3 x Cos) för 3 Fas :roll:
CTC 1100 -97 + köpte beg. VB-brännaren årsm -07
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Flurken
Gallringsobjekt
Inlägg: 24
Blev medlem: tor 04 maj, 2006 22:36
Ort: Östergötland

Inlägg av Flurken »

Det är mycket som är rätt men tyvärr mycket som är fel också.

P=U*I är effekten vid likspänning, men även effekten vid växelspänning om man använder effektivvärdet för spänning och ström och lasten är resistiv (cos-fi=1).
I det här fallet är det alltså som Icecap räknar.

2tonpellets har också nästan rätt, "roten ur 3" används för att beräkna huvudspänningen (mellan två faser) ur fasspänningen (mellan fas och nolla). Om han multiplicerar med tre för antalet faser och använder fasspänningen (230V) stämmer hans beräkning
Då ett värmeelement är reaktivt är cos-fi = 1
Ett värmeelement är ej reaktivt däremot nästan helt resistivt, reaktiv effekt genereras av induktanser och kapasitanser.
CTC EcoFlex.
Användarens profilbild
Stugsittaren
Pannrumstomte!
Inlägg: 1185
Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
Ort: Norra Sörmland

Inlägg av Stugsittaren »

Hm är det jag som är ute och cyklar, men om vi ser allting som summan av separata faser och beräknar effekten per fas blir det spänningen till nollan som är intressant dvs 230 V. Om vi räknar att en effekt på 9 kW delas lika mellan de tre faserna, blir det 3 kW per fas. 3000 W / 230 V = 13 A

Med detta sätt har alla lite rätt och "2tonpellets" mycket rätt. Jag föredrar dock ovanstående sätt att räkna då den är lättare för lekmannen att förstå.

Ett hus som mitt är säkrat till 16 A per fas ger då = 230*16=3680
Maximalt (vid symmetrisk belastning) klarar huset då 11 kW.

Tack Flurken för att du reder ut begreppen.
Senast redigerad av Stugsittaren den mån 12 jun, 2006 08:03, redigerad totalt 1 gånger.
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
Joachim A
Energiprofet!
Inlägg: 427
Blev medlem: lör 04 jun, 2005 13:11
Ort: Huskvarna

Re: El till 20+?

Inlägg av Joachim A »

di5majo skrev:Men skall det vara typ ett vanligt uttag, eller något fastmonterat för 230?
Jag har en väggkontakt så att jag kan koppla in reserkraft i fall jag skulle vilja.
Thermia Biomatic 20+
Skriv svar