El till 20+?
El till 20+?
Hur är det med elinstallationen till en 20+, det behövs en tre faser till elpatronen antar jag, men hur är det till skruven? Eller vad är det för någon mer el som behövs för att köra pannan?
Varför jag frågar är att en installatör som var och tittade i pannrummet (där det står en trasig elpanna) för att ge en offert sa att han behövde en elektriker med sig då det bara fanns tre fas fram till elpannan som han kunde nyttja, dvs det var någon som behövde dra fram mer el.
Är det en eluttag som saknas, eller?
Varför jag frågar är att en installatör som var och tittade i pannrummet (där det står en trasig elpanna) för att ge en offert sa att han behövde en elektriker med sig då det bara fanns tre fas fram till elpannan som han kunde nyttja, dvs det var någon som behövde dra fram mer el.
Är det en eluttag som saknas, eller?
- Stugsittaren
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1185
- Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
- Ort: Norra Sörmland
5mm²? Hur många ampere skall du skicka i den? Menar du inte 2,5mm²?Joachim A skrev:Jo det ska vara 230v till panna och skruv, sedan måste 5mm² kabel i trefasen
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
5mm² ????
Hur mycket är din el-patron på? Halva Barsebäck?
Ex: 6KW @ 3 faser (400V) ger 5A per fas och det klarar 1,5mm² ganska elegant men 2,5mm² vore bra, 5mm² är att skjuta gråsparv med kanon!
Det kan såklart vara att du har mycket lång sträcka...?
Hur mycket är din el-patron på? Halva Barsebäck?
Ex: 6KW @ 3 faser (400V) ger 5A per fas och det klarar 1,5mm² ganska elegant men 2,5mm² vore bra, 5mm² är att skjuta gråsparv med kanon!
Det kan såklart vara att du har mycket lång sträcka...?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
Re: El till 20+?
Men skall det vara typ ett vanligt uttag, eller något fastmonterat för 230?
- Stugsittaren
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1185
- Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
- Ort: Norra Sörmland
Ibland slavade man förr tiden och inte drog fram nolla eller jord. Kanske är det detta han saknade. Då får elnisse dra fram det.
Skruven får normalt ström från ett uttag i pannan. Uttag typ datorsladd.
förmodligen var det 2,5 mm2 som behövdes hos Joachim A. Det finns 4 och 6 mm men inte 5 mm2
Skruven får normalt ström från ett uttag i pannan. Uttag typ datorsladd.
förmodligen var det 2,5 mm2 som behövdes hos Joachim A. Det finns 4 och 6 mm men inte 5 mm2
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
-
- Ungskog
- Inlägg: 18
- Blev medlem: sön 09 okt, 2005 17:49
- Ort: Kristianstad
"skjuta gråsparv med kanon"
tung fras ifån någon som inte vet hur man räknar överhuvudtaget ,
har du hittat på den formeln själv ICECAP ??
3-fas:
P=U*I*V3 (V3 = roten ur 3) => I = P/(U*v3)
6KW => 6000/(400*1.73) = 8.67 A
9KW => 9000/(400*1.73) = 13A
Sen skickar man inte ampere i en kabel utan det är något som drar den ström som går i kabeln tex. elpatronen i panna
/jon
tung fras ifån någon som inte vet hur man räknar överhuvudtaget ,
har du hittat på den formeln själv ICECAP ??
3-fas:
P=U*I*V3 (V3 = roten ur 3) => I = P/(U*v3)
6KW => 6000/(400*1.73) = 8.67 A
9KW => 9000/(400*1.73) = 13A
Sen skickar man inte ampere i en kabel utan det är något som drar den ström som går i kabeln tex. elpatronen i panna

/jon
Thermia Biomatic 20+, Mafa midi.
Nu har jag under mina 24 år som elektronikingenjör alltid använd formeln:
P = U x I.
Jag har sett den otaliga gånger och jag har _aldrig_ sett någon med roten av 3 och jag undrar var _du_ får det tal ifrån?
Mellan 2 faser är det en sinusformad frekvens med ett medelvärde om ca: 398V (kallas 400V). Då ett värmeelement är reaktivt är cos-fi = 1 vilket betyder att det inte ska räknas med förskjutning mellan ström och spänning.
Alltså är effekten = 400 x 5 = 2000W, sitter det 3 slingor blir det 6KW.
Nu var det 9KW vilket ger:
9000W / 3 = 3000W / fas
3000 / 400 = 7,5A
Jag tror nog mer på att det är den gamla lösningen utan nollan som ställer till det, ska ett uttag monteras är det ju behörig som gäller. Sen är det ingen skada att ha feta kabler men det kostar ju en del tyvärr.
Edit: Just det, jag skrev ju fel: värmeelementet är ju resistivt och inget annat.
(måste har varit full eller trött eller nåt')
P = U x I.
Jag har sett den otaliga gånger och jag har _aldrig_ sett någon med roten av 3 och jag undrar var _du_ får det tal ifrån?
Mellan 2 faser är det en sinusformad frekvens med ett medelvärde om ca: 398V (kallas 400V). Då ett värmeelement är reaktivt är cos-fi = 1 vilket betyder att det inte ska räknas med förskjutning mellan ström och spänning.
Alltså är effekten = 400 x 5 = 2000W, sitter det 3 slingor blir det 6KW.
Nu var det 9KW vilket ger:
9000W / 3 = 3000W / fas
3000 / 400 = 7,5A
Jag tror nog mer på att det är den gamla lösningen utan nollan som ställer till det, ska ett uttag monteras är det ju behörig som gäller. Sen är det ingen skada att ha feta kabler men det kostar ju en del tyvärr.
Edit: Just det, jag skrev ju fel: värmeelementet är ju resistivt och inget annat.

Senast redigerad av Icecap den sön 11 jun, 2006 21:12, redigerad totalt 1 gånger.
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- Ungskog
- Inlägg: 18
- Blev medlem: sön 09 okt, 2005 17:49
- Ort: Kristianstad
Om jag minns rätt gäller ohms lag2tonpellets skrev:Tar du en titt i vilken formelsamling som helst så hittar du vad som gäller för 1-fas resp. 3-fas.
P = U*I är för 1-fas !
Ska se ifall jag hittar någon vettig länk, återkommer..
/Jon
Är det (P = U x I x v3 x Cos) för 3 Fas

CTC 1100 -97 + köpte beg. VB-brännaren årsm -07
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Siemens RVP200
Mini Mafa
Tigex 25.
-----------------------------------------------
Haft ägt VB Star + Viking bio under 2004-2010 nöjd, såld hus.
Märks stor skillnad CTC 1100 e bättre än Star
Det är mycket som är rätt men tyvärr mycket som är fel också.
P=U*I är effekten vid likspänning, men även effekten vid växelspänning om man använder effektivvärdet för spänning och ström och lasten är resistiv (cos-fi=1).
I det här fallet är det alltså som Icecap räknar.
2tonpellets har också nästan rätt, "roten ur 3" används för att beräkna huvudspänningen (mellan två faser) ur fasspänningen (mellan fas och nolla). Om han multiplicerar med tre för antalet faser och använder fasspänningen (230V) stämmer hans beräkning
P=U*I är effekten vid likspänning, men även effekten vid växelspänning om man använder effektivvärdet för spänning och ström och lasten är resistiv (cos-fi=1).
I det här fallet är det alltså som Icecap räknar.
2tonpellets har också nästan rätt, "roten ur 3" används för att beräkna huvudspänningen (mellan två faser) ur fasspänningen (mellan fas och nolla). Om han multiplicerar med tre för antalet faser och använder fasspänningen (230V) stämmer hans beräkning
Ett värmeelement är ej reaktivt däremot nästan helt resistivt, reaktiv effekt genereras av induktanser och kapasitanser.Då ett värmeelement är reaktivt är cos-fi = 1
CTC EcoFlex.
- Stugsittaren
- Pannrumstomte!
- Inlägg: 1185
- Blev medlem: tor 22 sep, 2005 14:20
- Ort: Norra Sörmland
Hm är det jag som är ute och cyklar, men om vi ser allting som summan av separata faser och beräknar effekten per fas blir det spänningen till nollan som är intressant dvs 230 V. Om vi räknar att en effekt på 9 kW delas lika mellan de tre faserna, blir det 3 kW per fas. 3000 W / 230 V = 13 A
Med detta sätt har alla lite rätt och "2tonpellets" mycket rätt. Jag föredrar dock ovanstående sätt att räkna då den är lättare för lekmannen att förstå.
Ett hus som mitt är säkrat till 16 A per fas ger då = 230*16=3680
Maximalt (vid symmetrisk belastning) klarar huset då 11 kW.
Tack Flurken för att du reder ut begreppen.
Med detta sätt har alla lite rätt och "2tonpellets" mycket rätt. Jag föredrar dock ovanstående sätt att räkna då den är lättare för lekmannen att förstå.
Ett hus som mitt är säkrat till 16 A per fas ger då = 230*16=3680
Maximalt (vid symmetrisk belastning) klarar huset då 11 kW.
Tack Flurken för att du reder ut begreppen.
Senast redigerad av Stugsittaren den mån 12 jun, 2006 08:03, redigerad totalt 1 gånger.
CTC Ecoflex som värmer ett 60-talshus på 100 m² sedan okt 2006. Ca 3 ton /år. En 5 meters rostfri schiedel-skorsten (120 mm+30 isolering). Tigex 25. Sotar panna + skorsten själv 3 ggr/år. Moderator
Re: El till 20+?
Jag har en väggkontakt så att jag kan koppla in reserkraft i fall jag skulle vilja.di5majo skrev:Men skall det vara typ ett vanligt uttag, eller något fastmonterat för 230?
Thermia Biomatic 20+