brännaren har börjat krångla

Skriv svar
Ante KS
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 29 dec, 2010 21:18

brännaren har börjat krångla

Inlägg av Ante KS »

Har en thermia bequem 15

Ok, det började så här:
När det började bli riktigt kallt här(i göteborg) i början av december fick jag börja sota/tömma ca 1 gg i veckan, kanske lite mer sällan. Inget konstigt med det tycker jag, den eldade på rätt friskt. Askan var fin och utan obrända pellets.

Men nu i söndags hade den lagt av efter bara 3 dagar. Jag rensade ur den och dagen efter hade den sotat igen (optovakten stänger av). Askan var annorlunda, med inte helt förbrända pellets i sig och en del större askpartiklar, liksom korn. Rensade ur igen, idag hade den stängt av sig igen, igensotad.

Den kommer inte heller upp till börvärdet(70 c) på sin höjd till 66c, fläkten går hela tiden och den matar pellets med jämna mellanrum med täta intervaller. Det "brölar" dessutom en hel del från skorstenen, men ljudet försvinner om man stänger den där dragregulatorn helt. Rökgastempen ligger på ca 80-90c. Vid uppstart ryker det in en hel del men det har det gjort till och från och det slutar ryka in när den är varm.

En sak som jag gjorde när jag åkte bort för julen var att jag sänkte börvärdet till 65c men det ska väl inte göra så att alltihopa rasar ihop, nu har jag ju höjt den igen?

Vad kan ha hänt?
Taxen
Pannrumstomte!
Inlägg: 1663
Blev medlem: tis 03 apr, 2007 19:15
Ort: Uppsala

Inlägg av Taxen »

Har du kollat om något liknande finns i Thermia trådarna?
http://www.pellets.info/viewforum.php?f=11
Pelletseldare sen -00
KMP (PellX)brännare -00,som är ansluten till en Aquator panna.Självcirkulation på värmen med hjälp av motorshunt,utetempgivare och innetermostat.Dragbegränsare SID012, 7m skorsten-tegel.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Nä det ska inte ha nått med att du sänkt börvärdet..

Helt klart är iaf att den nu verka gå fet, Har du bytt pellets nyligt??
Är det en bequem 15D el den analoga??
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Ante KS
Frö
Inlägg: 2
Blev medlem: ons 29 dec, 2010 21:18

Inlägg av Ante KS »

Det är en en 15D. Jag har inte bytt pellets, kör med Laxå och det är det den har gått på de senaste 3 åren (har bott i huset ca 9 mån). Hur som helst så har jag börjat pilla lite med värdena på fläkten och brummandet i skorstenen försvann när jag ökade upp till 40 (från 28) Den har gått ett dygn nu utan att stanna.
AnaMatronic
Lärjunge!
Inlägg: 324
Blev medlem: tor 14 okt, 2010 16:14
Ort: Kristianstad

Inlägg av AnaMatronic »

Ja hade ett liknande fenomen. Öppnade askluckan så slutade det. När ja stängde den kom det inte tillbaka. Lät jäkligt läskigt :)
Ariterm Biomatic+ 20UL med Bequem 20D. 5,5 meter skorsten dim 125 med Tigex 25 i botten.
Pelletsförråd MAFA 300l m. Ecotec matarskruv
1 1/2 plansvilla på 200m2 från 1897.
André
King Pinne!!!!!
Inlägg: 7177
Blev medlem: tor 09 dec, 2004 18:25
Ort: Bygdeå 4 mil norr om Umeå
Kontakt:

Inlägg av André »

Har du testat värdena jag brukar rekomendera??
10 kW i låg 350 gram/10 min med fläkt 25%
15 kW i hög 520 gram/10 min med fläkt 33%
Thermia Bequem 15D, Nibe alpha keram, Borö 500/110 L Acktank, Laddomat 10 (tidigare 2 st Biona o 1 st Janfire) 13,5 m3 bulkförråd
Becker
Energiprofet!
Inlägg: 401
Blev medlem: fre 09 sep, 2005 23:11
Ort: Från Dalarna bor i Järbo

Inlägg av Becker »

Om den har börjat gå fet så kan det bero på att fläktens vingar är skitiga. Och eller att lagren i fläkten börjar bli dåliga. Finns flera trådar om detta...
Biomatic 20+, ombyggd till kedjedriften. Thermias shuntstyrning med inne- och utegivare, 300L förråd, och Tigex 25 draglucka. Småsäck Byggmax 16kg. Altbergsaskfälla.
Huset är i två plan, 137kvm + källare. Byggt 1929.