Får inte upp tempen i pannan idag
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 34
- Blev medlem: fre 08 feb, 2013 07:50
- Ort: Björke, Gotland
Får inte upp tempen i pannan idag
Har rumstermostaten inställd på 20 grader från kl 05:30 imorse (före kl 05:30 är tempen ställd på 18 grader). Kl 09:00 var rumstempen 18,6 grader och pannan stod och stampade på ca 50 grader.
Kl 14:00 var rumstempen uppe på 19,5 grader och pannan stod fortfarande kvar på 50-55 grader.
Nu kl 15:20 så är rumstempen 19,8 grader och pannan är kvar på ca 55 grader.
Har aldrig varit med om det förut.
Det är ca -3 grader ute och det blåser lite.
Brännaren har alltså gått hela dagen oavbrutet.
Den brukar gå 2-3 timmar på morgonen för att få upp värmen i huset.
Någon som har en ide på vad det kan vara för fel?
Kl 14:00 var rumstempen uppe på 19,5 grader och pannan stod fortfarande kvar på 50-55 grader.
Nu kl 15:20 så är rumstempen 19,8 grader och pannan är kvar på ca 55 grader.
Har aldrig varit med om det förut.
Det är ca -3 grader ute och det blåser lite.
Brännaren har alltså gått hela dagen oavbrutet.
Den brukar gå 2-3 timmar på morgonen för att få upp värmen i huset.
Någon som har en ide på vad det kan vara för fel?
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
Har det hänt något med doseringen?
Janfire NH, CTC 265B '72, K-Silo, KW SID012 dragbeg.
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
143m² (2 plan) + 71m² 1939, 20°C.
Var med i utv. av styrningen till Janfire NH brännaren.
Är inte PK!
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5186
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
Det behöver inte vara något fel.
Det tar tid innan styrsystemet svängt in på den högre temperaturen.
Ligger det samtidigt en begränsning på framledningstemperaturen kan det gå trögt.
Det finns en anledning till varför dom flesta slopat nattsänkning som bara skapar obalans i systemet.
Det tar tid innan styrsystemet svängt in på den högre temperaturen.
Ligger det samtidigt en begränsning på framledningstemperaturen kan det gå trögt.
Det finns en anledning till varför dom flesta slopat nattsänkning som bara skapar obalans i systemet.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 34
- Blev medlem: fre 08 feb, 2013 07:50
- Ort: Björke, Gotland
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
I normala fall så funkar det ganska bra med "nattsänkning".
För en stund sedan så stannade brännaren: "misslyckad start".
Fallröret fullt med pellets. Det händer lite då och då att det fastnar i kröken och inte ramlar ner.
Har haft lite problem tidigare i veckan och justerat en hel del. Nu har den gått utan problem i ca två dygn tills för en stund sedan.
För en stund sedan så stannade brännaren: "misslyckad start".
Fallröret fullt med pellets. Det händer lite då och då att det fastnar i kröken och inte ramlar ner.
Har haft lite problem tidigare i veckan och justerat en hel del. Nu har den gått utan problem i ca två dygn tills för en stund sedan.
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
-
- Pannrumsfanatiker!!!!
- Inlägg: 5186
- Blev medlem: sön 22 jan, 2012 11:20
- Ort: Kungsbacka
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
Öka fläkten lite om du kör på låg effekt eller minska matningen något om brännaren går på hög effekt.
Det brukar hjälpa när fallröret fylls upp.
Det brukar hjälpa när fallröret fylls upp.
Optiburn -22, Värmebaronen Combimax 2000 UB -94, Ulma doserskruv, ack Thermia SA500B, Thermomatic CBJ, 3 ton bulkförråd
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
Värmer 240m²(2pl) + 90 m² källare
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 34
- Blev medlem: fre 08 feb, 2013 07:50
- Ort: Björke, Gotland
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
Pannan har ju gått felfritt i två dygn innan den stannade idag.
Det stora problemet är fortfarande att jag inte får upp värmen i pannan.
Det stora problemet är fortfarande att jag inte får upp värmen i pannan.
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
Stegatorparn: Om det är shuntautomatiken som är seg så skulle pannan bli varm. Det är inte där felet finns.
-
- Gallringsobjekt
- Inlägg: 34
- Blev medlem: fre 08 feb, 2013 07:50
- Ort: Björke, Gotland
Re: Får inte upp tempen i pannan idag
Det verkade som att det var vädret som spökade.
Hög luftfuktighet och mycket blåst var den troliga orsaken.
Idag har det vart väderomslag med någon plusgrad och pannan kommer upp i arbetstemp utan problem.
Pratade med en kompis som jobbar med pelletsbrännare/pannor och han sa att det var flera som som hade samma problem med tempen som jag.
Under förra veckan gick det åt dubbelt så mycket pellets som vanligt.
Hög luftfuktighet och mycket blåst var den troliga orsaken.
Idag har det vart väderomslag med någon plusgrad och pannan kommer upp i arbetstemp utan problem.
Pratade med en kompis som jobbar med pelletsbrännare/pannor och han sa att det var flera som som hade samma problem med tempen som jag.
Under förra veckan gick det åt dubbelt så mycket pellets som vanligt.
Nibe City OE 100 VX panna med Janfire NH brännare och Mafa midi-förråd.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.
Termostat styrd (rumstermostat och utomhusgivare) schunt på vattenburet värmesystem.
VVB-vattnet från pannan går vidare in i en Nibe VVB.