problem med skorstenen

Skriv svar
tompa80
Entusiast!
Inlägg: 102
Blev medlem: tor 09 mar, 2006 08:37

problem med skorstenen

Inlägg av tompa80 »

Hade sotaren på besök idag och när han sotade skorstenen så fick han med en bit av den upp. Har ett insatsrör som är från 1975 då huset byggnades. Klättrade upp på taket när jag kom hem och såg att biten han fått av hade suttit c:a 30 cm från toppen av skorstenen, nu ser man isoleringen på detta stället.

Vad tycker ni att vi ska göra åt problemet?

Har ingen draglucka eller huv på skorstenen.

Tacksam för tips. Vi ska bo i huset i c:a 1 år till så inga dyra förslag tack!
Erik
Energiprofet!
Inlägg: 503
Blev medlem: ons 09 feb, 2005 15:21
Ort: Gbg

Inlägg av Erik »

Nummer ett: Är det tegel eller stål. Insatsrör brukar ju betyda tegel, men alla gör inte skilnad mellan innerrör i en stålskorsten och en slang i tegelpipa.

Nummer två: Provtryck skorstenen och kör ner en kamera, så du vet hur illa det är.

Nummer tre: Om det är tegel, byt insatsrör. Det är troligen kondens som ätit upp den gamla slangen.

Det var dyra förslag, men det är inte så kul att köpa ett hus utan riktig skorsten.

Annars så; kör elpatron. Och är det en stålskorsten så vetefan om du ens får elda i den nu. Det är i alla fall inte att rekomendera.
tompa80
Entusiast!
Inlägg: 102
Blev medlem: tor 09 mar, 2006 08:37

Inlägg av tompa80 »

Det är en stålskorsten som är isolerad hela vägen med en ståltub utanför isoleringen.

Pratade med en brandman ikväll och han sa att det inte var några problem att fortsätta att elda eftersom det var så långt upp.

Lyste ner med in ficklampa och det ser normalt ut längre ner i skorstenen. Såg 3-4 meter ner.

Men kan man ta något och trycka dit så att det håller tätt? Något som fäster mot stål och isoleringen bakom?

[/quote]
Jesper@Fordson

Inlägg av Jesper@Fordson »

..
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:00, redigerad totalt 1 gånger.
wepe
Pannrumsnisse!
Inlägg: 797
Blev medlem: tis 21 mar, 2006 20:45
Ort: Utanför Jönköping

Inlägg av wepe »

Sa inte sotaren något om det då? Tycker Jesper@Fordsons
förslag verkade vettigt.Men verkar vara läge att prata med sotaren
oxå.

Wepe
Combifire2 Janfire NH , NH Mody, Pellas X och L/L Vp
Olika Pellets
Tidigare
Pannor
Norrahammar Parca, Nibe City
Brännare
Flex A, PellEco , Iwabo , Kmp m.f.l
Jesper@Fordson

Inlägg av Jesper@Fordson »

..
Senast redigerad av Jesper@Fordson den sön 04 jan, 2009 22:00, redigerad totalt 1 gånger.
Thomas_P
Stor entusiast!
Inlägg: 223
Blev medlem: ons 02 nov, 2005 00:16
Ort: Skåne/Eslöv/Hurva

Inlägg av Thomas_P »

Jesper@Fordson skrev:Det är ju inte ovanligt att dom rostar av just i toppen men i regel så är dom bra längre ner.Man kan ju alltid trycka i en bit rör öppifrån som passar i det gamla.Kanske en meter eller så..
Precis det receptet fick jag av sotaren för min skorsten. Den har fått lite stryk i toppen och insatsröret slutar strax under toppen av skorstenen. Sotarn vill att jag skaffar ett rör på cirka två meter och svetsar dit en krans i den övre änden så att det inte ska kunna regna ner. Sen ska det köras ner i befintligt rör.
VB Comet med Viking Bio & Mafa mini, installerat 2006/06
Kåk från -49 på 120kvm i 1½ plan med direktel på ovanvån.
2 vuxna & 4 ungar.
tompa80
Entusiast!
Inlägg: 102
Blev medlem: tor 09 mar, 2006 08:37

Inlägg av tompa80 »

sotaren tittade aldrig var biten kom ifrån utan tyckte att jag skulle be dem filma skorstenen. Men när jag så såg jag det direkt.

Jag funderar på att lyfta hela skorstenen en halvmeter och sätta dit motdragsluckan vid pannan och då kommer jag ev att kunna skära av den rostade biten längst upp.

Vad ska det vara för rör isf?
tompa80
Entusiast!
Inlägg: 102
Blev medlem: tor 09 mar, 2006 08:37

Inlägg av tompa80 »

Vad ska det vara för typ av rör?
Skriv svar